求助-注塑机温度控制不良请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-9-14 08:31:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,目前处理设备问题遇到了比较棘手的问题,想在必威APP精装版下载请教怎么解决+ o- k1 a4 D  z
注塑机分左右两侧喷嘴,左喷嘴温度控制很好,右侧喷嘴更换过加热器和热电偶后一直存在一个问题:在没有加工的时候,实际温度能达到设定温度,一旦开始注塑操作,实际温度比设定温度低5°以上。
& B0 E8 D  K0 q6 H' Y备注:
6 |# ~, Z$ V6 t( r! `1、        注塑机加热使用PID控制
* J' H3 D& T: E: M+ s4 V2、         更换过加热器验证,右侧喷嘴还是存在同样问题$ ^( z6 E4 C8 G/ V
3、        目前怀疑是加热器实际功率达不到加工时需要的功率,目前无法排查根本原因
6 ^5 z) U+ K, C) }* f5 D希望哪位碰到过该问题的大哥不吝赐教。
, K% \. l0 s5 I# d+ [1 s

微信图片_20190914082200.jpg (1.48 MB, 下载次数: 95)

微信图片_20190914082200.jpg
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-9-14 09:13:15 | 只看该作者
右侧喷嘴 温度有意提高5°,如果温度能够上升接近5°,就不是功率不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-9-14 12:21:09 | 只看该作者
DianGongN 发表于 2019-9-14 09:13. [" e% k6 I) O/ T# ~
右侧喷嘴 温度有意提高5°,如果温度能够上升接近5°,就不是功率不够。
& `! z2 c9 V3 c6 U7 T
目前发现情况是这样子的,在没有进行注塑的情况下,设定温度调高5度,实际温度也可以达到,
" @  w. \7 ?7 G; s0 v但是一旦进行注塑,实际温度就会降低,达不到设定温度。' X$ r/ E; w$ X* O
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-9-14 13:53:34 | 只看该作者
黄旭品 发表于 2019-9-14 12:21
8 m, \1 R6 U* I2 C目前发现情况是这样子的,在没有进行注塑的情况下,设定温度调高5度,实际温度也可以达到,
* R8 P+ h, d/ }8 M. z1 J3 r; m' n但是一旦进 ...
$ [  u+ k1 [% j8 i7 ~* D& k( w
那就不是功率不够,是其它方面的问题,比如热电偶本身的问题,热电偶安装问题,等等5 s7 P, y0 d; X2 u6 y3 Z! B
可以通过部件互换来定位。- s' U- z" M. \
进一步分析需要更详细的资料。
7 {* K5 @6 b$ o+ T0 C9 d
$ R% G0 D" Z6 d9 U
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:09:05 | 只看该作者
DianGongN 发表于 2019-9-14 13:53
: S! j! C2 `+ ?! p那就不是功率不够,是其它方面的问题,比如热电偶本身的问题,热电偶安装问题,等等7 N& j$ ^( x  z) d) ]: b
可以通过部件互换来 ...
+ A- s5 P# K+ h# B; t4 ]+ w
嗯,我又刚观察 了加工过程,没进行一次加工,喷嘴温度会降低0.5度左右,然后再PID控制下温度会回升。目前左侧喷嘴温度可以在进行下一次前回升到位,右侧喷嘴温度回升不到位;% o. U8 |) k8 K- Y* D( N8 q
我想把左右侧加热器对换,看问题是否还在右侧。如果还在右侧,我怀疑可能线路有问题,导致加热器实际功率降低了,达不到平衡状态。
  {9 G2 e% r9 [+ c! m) W# `
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-9-14 17:14:11 | 只看该作者
仔细看,左右喷嘴的积分常数为 1.0000 和 0.0001,是不是和这个设定有关?
3 B# A, W& }; ^# `' |* ?0 l% ^
8 M' A" V$ V" H$ k' Z4 c/ s# d% [$ o
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-9-14 20:18:42 | 只看该作者
从同一个加热器出来的产品分左右两个喷嘴?如果是,那么会不会是热电偶的问题?左右热电偶调换一下,看看是什么情况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-9-15 07:52:42 | 只看该作者
跟温度传感器位置有关系吗?空载时,温度都差不多。有负载了,传感器位置就有差别了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2019-9-15 08:15:05 | 只看该作者
鹿子衿 发表于 2019-9-15 07:52; Q' |5 w+ w' |4 `7 s9 d5 O
跟温度传感器位置有关系吗?空载时,温度都差不多。有负载了,传感器位置就有差别了。
" p% w4 c$ c" h' i, r
这个问题在更换加热器和热电偶之前是没有问题的,在更换之后就存在这个问题了。/ H6 l# D2 D# R  B4 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2019-9-15 08:16:30 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-9-14 20:188 |, c; s0 a4 T
从同一个加热器出来的产品分左右两个喷嘴?如果是,那么会不会是热电偶的问题?左右热电偶调换一下,看看是 ...

( f1 z7 b* [$ [$ r两个喷嘴的热电偶安装孔位螺钉设计的螺距不一样,不能对换验证。
8 \( A% O6 S) t- H  L; }* y
回复 支持 反对