各位大佬:
5 z2 F1 [7 [* f小弟初涉电气知识,希望大家给予解惑。9 y1 x: H( R7 Y1 B7 Z8 e& ^
三相电机的三角形连接比星型来接功率更大这是众所周知的,但是针对这个问题,我有一点小小的疑惑。
) O( q+ u) ]! b5 Z疑惑1:当负载一定时,一个三角形电机,一个星型电机,他们是功率一样还是相电流一样?^: F: {: j; {7 l$ V
疑惑2:根据中学的电磁感应知识,决定力的是电流,那决定力矩的也是电流,电机能提供多少力矩应该就是相电流决定的,对吗?
7 M7 f% N* H; X. c) i0 H疑惑3:如果力矩是由相电流决定的那负载就决定的相电流,就是说同样的负载下,三角形连接的耗功更大,就更耗电,反而不节能是吗?: a( |8 e$ k5 x: \0 S8 o
所以,负载一定,是否两种接法的功率一样呢?
) [6 R- f5 q _; A* g4 x- n: I9 b
2#
发表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看该作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 编辑v6 D5 J/ i9 v4 P

% }9 ~8 V6 H) X$ ]7 t* A负载一定时,输入有功功率*效率=输出功率。同一个电动机相同工况下,负载一定时,消耗的有功功率一定。相电流则不一定严格的对应负载。
5 Q) L$ E& G) I# n' B% [$ Q# ^
- _; {0 i( }: q三角接法电机的输出功率大,空载损耗也大。
0 [7 x6 E' F* Y& @( X! P# Z星型接法电机的输出功率小,空载损耗也小。; C' t+ F! A/ ?& _
7 f6 t! s6 ^2 c- y* G* ^
一般电机可以在端子盒内调整接线方式,选择星型/三角接法。正常运行时一般星型接法。启动时可以三角接法提高输出功率,普通电动机三角接法不能长期运行。
3#
发表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看该作者
这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是220V电压,所以负载一定三角形更耗电,功率更大。' m. B& x6 u- }# z( u( [: |" L; ?) V/ j
这个你要好好研究下三相380V电,这点有点难理解。三相380V,任意两相之间电压差为380V,但是任意一相对地,或者说零线,都是220V电压差。7 V- a8 Z6 V1 [% M! y1 N
我也不是很理解,记住就行了
4#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 10:56
4 u7 P4 f% k& T0 c$ x这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是22 ...

3 \! H0 d0 i9 n3 W( F相电压和线电压的关系这个不难理解,380和220的关系也不难理解,我的问题是,实际的使用和我理解的电磁感应知识有点冲突。因为我几乎确定不管是那种连接,负载一定功率相等,但是功率相等的话三角形连接的相电流肯定比星型的相电流小,这样的话三角形的电磁力矩就小,那怎么撑起这部分负载呢?! n: k$ `2 C/ r4 ?9 E c- {
5#
发表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看该作者
三角形接法时,负载两端380V电压,功率应该大于星型,你说负载功率相等,是什么确定的?
6#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:05
' J9 A; @! h4 X$ X/ R三角形接法时,负载两端380V电压,功率应该大于星型,你说负载功率相等,是什么确定的?

! }2 i1 _' V2 ?! e! T. D3 K如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?
7#
发表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看该作者
绝对01度 发表于 2019-8-20 11:18 4 I% M5 p3 X! s+ i0 s5 ]7 B
如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?

9 W2 Y# Z1 y3 R; y/ s主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出厂就是三角形连接。保证提供足够的动力。为避免三角连接启动时电流过大,经常是星型连接启动,三角形连接工作。
' w$ H/ l B; N
8#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:26 ' ~5 a8 {, L$ n$ U
主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出 ...
2 e- a* I1 H% [: D3 l1 Q& f
大侠谢谢你的解答,不过其实您并没有理解我的问题。其实星三角我们用的很多,这个基本我都了解一点。主要是,一般负载要多少功,我就给他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,对于星还是三角都一样,两种连接UL=380V,但是三角形连接的IL=√3Ip,所以等功率情况下三角形的Ip会只有星型的Ip的1/√3,那么相电流小了,为啥能提供同等的扭矩?这个是我疑惑的地方。
) r7 k: E$ U1 ?* V: \

点评

还是很感谢您,因为我不是搞电的,所以有可能我的问题本身很幼稚,不过还是感谢你耐心的解答。 发表于 2019-8-20 11:56
你这已经超出我初级电工的知识范畴了,抱歉。告辞 发表于 2019-8-20 11:41
9#
发表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看该作者
磁场强度是一样的吗?
10#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看该作者
顺子93 发表于 2019-8-20 11:55 ! T7 r& ^- E+ V! q5 V
磁场强度是一样的吗?
( p. C! R) h5 f3 x6 l% Q& ]
这位大侠的解答倒是让我豁然开朗啊。