各位大佬:
3 M. @# ^6 s" Q+ E+ {1 V小弟初涉电气知识,希望大家给予解惑。
- C& S. O. P/ y+ H三相电机的三角形连接比星型来接功率更大这是众所周知的,但是针对这个问题,我有一点小小的疑惑。6 c0 P9 b, W a+ ^0 Y
疑惑1:当负载一定时,一个三角形电机,一个星型电机,他们是功率一样还是相电流一样?: s( j+ S( i5 g; q, M8 s: A
疑惑2:根据中学的电磁感应知识,决定力的是电流,那决定力矩的也是电流,电机能提供多少力矩应该就是相电流决定的,对吗?
/ U8 d) K7 a4 c; k! }9 r疑惑3:如果力矩是由相电流决定的那负载就决定的相电流,就是说同样的负载下,三角形连接的耗功更大,就更耗电,反而不节能是吗?' w$ J+ f- p! x
所以,负载一定,是否两种接法的功率一样呢?
8 B1 l8 g1 C$ n& Y. Y" c+ o
2#
发表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看该作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 编辑; S* x8 b+ N2 ^1 _% S h; F8 Z

, {: _9 l/ f9 L7 a负载一定时,输入有功功率*效率=输出功率。同一个电动机相同工况下,负载一定时,消耗的有功功率一定。相电流则不一定严格的对应负载。) e; i0 m9 B$ f

/ Q# E) A5 ~- E ~8 \( K/ O三角接法电机的输出功率大,空载损耗也大。
, c6 N8 ^% d# k# L- j* c5 U星型接法电机的输出功率小,空载损耗也小。
" y9 ]$ e$ }7 |4 E) n0 m" J
; ]3 c! Z8 s# j4 X( N9 e一般电机可以在端子盒内调整接线方式,选择星型/三角接法。正常运行时一般星型接法。启动时可以三角接法提高输出功率,普通电动机三角接法不能长期运行。
3#
发表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看该作者
这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是220V电压,所以负载一定三角形更耗电,功率更大。( o/ m) r* ]/ w6 i) `; K' z
这个你要好好研究下三相380V电,这点有点难理解。三相380V,任意两相之间电压差为380V,但是任意一相对地,或者说零线,都是220V电压差。
7 d5 I. _; ~8 d3 P我也不是很理解,记住就行了
4#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 10:56
/ k/ `' Z$ P$ D! I+ h* p0 U& C这个问题有点意思,负载一定时,三角形连接的电机加在负载两端的是380V电压,加在星型连接的电机两端的是22 ...

, \# j9 T0 Y5 U相电压和线电压的关系这个不难理解,380和220的关系也不难理解,我的问题是,实际的使用和我理解的电磁感应知识有点冲突。因为我几乎确定不管是那种连接,负载一定功率相等,但是功率相等的话三角形连接的相电流肯定比星型的相电流小,这样的话三角形的电磁力矩就小,那怎么撑起这部分负载呢?
* [1 P, F4 V* T: e( m
5#
发表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看该作者
三角形接法时,负载两端380V电压,功率应该大于星型,你说负载功率相等,是什么确定的?
6#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:05
, B0 j0 Q y% u# U% N, }' [三角形接法时,负载两端380V电压,功率应该大于星型,你说负载功率相等,是什么确定的?

2 |- J6 E2 V- q6 O1 R5 q+ Y如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?
7#
发表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看该作者
绝对01度 发表于 2019-8-20 11:18
- g1 N6 E8 c( p5 W# X如果同样的负载,三角形功率大于星型功率,为什么要用三角形连接?
1 D* g6 d( l" ~
主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出厂就是三角形连接。保证提供足够的动力。为避免三角连接启动时电流过大,经常是星型连接启动,三角形连接工作。" q/ u! `, M4 L9 r+ c/ @" n0 X2 T4 L( }
8#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看该作者
wanghai210 发表于 2019-8-20 11:26 l/ G+ u+ h3 R/ I# ^3 H
主要看电机功率,电机功率小于4KW,用星型连接,这样启动电流小,功耗也小。如果电机功率大于4KW,一般出 ...

7 D5 c* W) O" J, _大侠谢谢你的解答,不过其实您并没有理解我的问题。其实星三角我们用的很多,这个基本我都了解一点。主要是,一般负载要多少功,我就给他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,对于星还是三角都一样,两种连接UL=380V,但是三角形连接的IL=√3Ip,所以等功率情况下三角形的Ip会只有星型的Ip的1/√3,那么相电流小了,为啥能提供同等的扭矩?这个是我疑惑的地方。
X+ @7 z; I5 [

点评

还是很感谢您,因为我不是搞电的,所以有可能我的问题本身很幼稚,不过还是感谢你耐心的解答。 发表于 2019-8-20 11:56
你这已经超出我初级电工的知识范畴了,抱歉。告辞 发表于 2019-8-20 11:41
9#
发表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看该作者
磁场强度是一样的吗?
10#
楼主 | 发表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看该作者
顺子93 发表于 2019-8-20 11:55
- \( q! \: b# c' N7 v磁场强度是一样的吗?

. f9 n5 g. i1 C* L这位大侠的解答倒是让我豁然开朗啊。