防止电动机损坏事故7 z9 [7 \; P( B3 G; U
18.1电动机可以在额定电压变动-5至 10范围内运行8 p$ G, ?' C5 M3 Y
18.2电动机在额定出力运行时,相间电压不平衡不得超过5.4 H: r; Q. J1 d  H; n0 O0 I$ B
18.3电动机大小修后投运前应检查测量电动机绝缘合格。* a* \7 O) @2 V! R. h( d8 A  M: ?
18.4发现电动机进水、受潮现象时,应测得绝缘电阻合格后方可启动。" n9 X3 e+ t. t, h
18.5电动机事故跳闸后,应测得绝缘电阻合格后方可启动  H7 d* u3 Y$ j, v' D
18.6电动机润滑系统、冷却系统投入正常,电动机所带机械部分完好,允许启动。
9 K; V1 \  L: l' F' o6 f18.7严防电动机因断油、轴承内套松动,轴承磨损,大幅度振动而造成电动机转子扫膛。6 h. H3 n% k6 k9 K0 B; j
18.8严防因机械在带动电动机转子反转的情况下启动电动机的运行。2 f* T! [' O; p5 W7 U; [7 c' f
18.9电动机启动时应监视启动电流,起动后的电动机电流不应超过额定值,转速和声音正常.2 q, k, z; a2 E! r; a) G+ y* Y4 W/ V" c4 d
18.10正常情况下,电动机在冷态允许起动两次,起动间隔>5min;热态允许起动一次;对于起动时间不超过2--3s的电机,在事故处理时可以多起动一次.. \! u" G+ h. ^  E6 A3 v% ]
18.11电动机正常运行时,检查电机振动、温度是否正常.  U# y# e. r, l
18.12防止电动机的非全相运行。
3 G1 Q2 c; B0 _) l18.13尽量避免在厂用6kV母线电压降低的情况下进行启动。
9 W5 v1 E) w9 s3 e7 X8 W' a18.14对带空气冷却器的电动机运行时,应注意空冷器不结露问题,防止因结露而导致电动机的绝缘水平下降而造成电动机烧损。& @+ M. z% z- C: }  Q
18.15运行中的电动机发生电动机冒烟、着火;电动机轴承或静子线圈温度急剧上升,并超过规定值应立即停运