新加了一个管道,管道使用219*8无缝钢管,需要在原有管廊架上做支架,现在用80*80*6的角钢焊接三角支架,间距为6米1个。不知道是否能够承重,跪求大神指点。具体安装如图片:
/ R8 v) ~8 U$ p& c0 s

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2019-7-31 11:23:49 | 只看该作者
真是应了998的话了,必威APP精装版下载里开始问一些基本知识了
3#
发表于 2019-7-31 13:21:02 | 只看该作者
这个得看管道应力分析与工程应用,上面有详细的支架强度计算方法。仅根据钢管重量还不能计算,还要考虑其他的载荷,流动介质,保温材料,管道推力,风雪载荷等
4#
发表于 2019-7-31 14:32:09 | 只看该作者
是否承重这个东西该怎么定义?How much?
5#
发表于 2019-7-31 14:38:47 | 只看该作者
qshnttd 发表于 2019-7-31 11:23 * P$ f& ~. _) Q* v! c: e3 p
真是应了998的话了,必威APP精装版下载里开始问一些基本知识了
3 `* J6 h# ]/ y. o5 M0 V
哪有那么多高精尖share0 R# Q. n5 M1 g% b" g
6#
发表于 2019-7-31 15:36:39 | 只看该作者
联系方式
7#
楼主 | 发表于 2019-7-31 17:47:59 | 只看该作者
QQ 57622818
8#
楼主 | 发表于 2019-7-31 17:50:15 | 只看该作者
实在不是专业人员,有劳各位给个好点的意见。
9#
楼主 | 发表于 2019-7-31 18:11:58 | 只看该作者
我的意思设计成角钢支架能撑住管道、介质、保温和其他力吗?管道+介质是75kg/m,冷水压力0.4Mpa