机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2533 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

支架设计是否能承重,急求!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-31 09:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
新加了一个管道,管道使用219*8无缝钢管,需要在原有管廊架上做支架,现在用80*80*6的角钢焊接三角支架,间距为6米1个。不知道是否能够承重,跪求大神指点。具体安装如图片:- E/ T" f4 O( q

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2019-7-31 11:23:49 | 只看该作者
真是应了998的话了,必威APP精装版下载里开始问一些基本知识了
3#
发表于 2019-7-31 13:21:02 | 只看该作者
这个得看管道应力分析与工程应用,上面有详细的支架强度计算方法。仅根据钢管重量还不能计算,还要考虑其他的载荷,流动介质,保温材料,管道推力,风雪载荷等
4#
发表于 2019-7-31 14:32:09 | 只看该作者
是否承重这个东西该怎么定义?How much?
5#
发表于 2019-7-31 14:38:47 | 只看该作者
qshnttd 发表于 2019-7-31 11:23
$ [- J* _0 j) W真是应了998的话了,必威APP精装版下载里开始问一些基本知识了

8 X: \9 I/ g* v& G U6 w; [哪有那么多高精尖share
( t* z5 T0 C p" j; G
6#
发表于 2019-7-31 15:36:39 | 只看该作者
联系方式
7#
楼主 | 发表于 2019-7-31 17:47:59 | 只看该作者
QQ 57622818
8#
楼主 | 发表于 2019-7-31 17:50:15 | 只看该作者
实在不是专业人员,有劳各位给个好点的意见。
9#
楼主 | 发表于 2019-7-31 18:11:58 | 只看该作者
我的意思设计成角钢支架能撑住管道、介质、保温和其他力吗?管道+介质是75kg/m,冷水压力0.4Mpa
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-8-2 11:09, Processed in 0.055001 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表