设计一个工作站,经常会遇到电气人员来问缆线长度是多少,这样的问题不能小觑,报长了浪费成本,报短了二次采购,都会被电气打小报告是我们机械设计的问题,某某傻X,线缆长度都报不准,难免被领导一顿叼!2 P0 e7 ]5 m+ z( V1 O- R
. H; W( H" w# v5 o/ j1 T, A! q
其实电线估算也是有技巧的,这里我们来学习讨论一下。- j! l. {# q* i5 m0 h
* i) j# u( S3 I2 m2 a. r
以1平方毫米铜线为例:/ r9 C( a6 ~! p- h x9 d; l7 C
架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。8 Q8 y: ~) o3 N2 o I
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。2 \% }* b6 u* Y. F$ d
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
+ A1 i Q6 x, t8 @ _) n- s7 m( L5 p' u H6 r
估算口决
. J0 J7 x, X7 ?1 W: [4 z电缆载流量口决,估算口诀:
( q" d& a" e9 T+ L9 N二点五下乘以九,
. ~, |& m- e3 s% _; N6 x往上减一顺号走。
8 w- Q9 x: Y% m# ^) C三十五乘三点五,6 }) g( m7 i7 x
双双成组减点五。. [/ X% I; q5 I
条件有变加折算,4 d1 i! q, z7 b* _3 Q
高温九折铜升级。
. `# l4 @+ n2 y# r8 l! M$ |$ i穿管根数二三四,
' p7 l$ a1 m0 a& i+ Y4 @八七六折满载流。 % n, D. `7 {3 J# h
: _, _7 }; X) x5 U# Z8 [
说明:
( L/ M' `" Q$ a3 I: P2 |倍数随截面的增大而减小。4 `$ l% [4 V o1 t
9 `. ^2 g' f- {
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。5 D8 l& C; N1 l* c
8 d. k5 t& ^ L/ i1 Q) g
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。0 C1 c- L4 e( t
( r* \: C1 c2 L5 d+ a' _
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。) Z5 z% t0 v) ?5 Z' {
; i' s' |* f- q/ g6 y“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
' Y8 e9 {) z/ u; V
8 J. j+ r/ `6 B% V4 s. Y当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
0 q2 C1 O4 P# e+ f. B/ N( M, b; U3 D$ k+ m' q, s3 i F+ W2 M
“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。# g0 E- F) m" @8 y) r+ e, f
' ?2 m [( D0 Y3 w. |9 W) Y
一般铜线安全电流估算是:
5 a2 b8 R3 Q6 d9 s: ^7 s8 {2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
$ |; @1 `& [& L$ X3 E4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。- [! k9 x9 L x% X$ H" M- V
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。
3 a' ?# t$ G6 u, `10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。
6 ^5 \% }8 [) t16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。
; p8 _2 H6 y K8 [: z) Y6 @2 `25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。
8 Z% B8 Z2 G+ |8 h* D ]* s* _) r5 E4 p" t5 M' ^0 r
铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
" P n& }# ?( I( Z* R5 e X6 F7 Y# Y1 F5 X; M
举个栗子, 常规应用场合如下:2 {0 k: I4 q) `( a! p
1、1.5mm2---射灯;
7 }, ~% u/ n2 T* P2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;+ `/ z; C" |& K* \& e. `
Q# e, ]7 Q- @/ c8 {3 e; `. O3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。4 v: V& R6 l' f8 w9 L
如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。
" d% @2 ]- z% o7 J
& m/ _4 g2 ^1 ]- h1 Z( k另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。
" i$ `% a' b1 m/ v& U E如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。 |