发表于 2019-4-26 10:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
设计一个工作站,经常会遇到电气人员来问缆线长度是多少,这样的问题不能小觑,报长了浪费成本,报短了二次采购,都会被电气打小报告是我们机械设计的问题,某某傻X,线缆长度都报不准,难免被领导一顿叼!+ W2 u' L6 M4 O' E$ _6 z/ n' O# ?- W

7 Q8 }( L; G! n- F: ~其实电线估算也是有技巧的,这里我们来学习讨论一下。4 {4 ?! g1 x3 Z. J( D
' s4 T$ I" t( j1 l! \
以1平方毫米铜线为例:
, c s1 C, E+ O1 n$ J( @! {架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。& T. v2 B& |; p
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。, u M+ G# P6 T8 X
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。
" P# g6 f+ v; C1 H6 O/ E% K' `0 f& H$ X2 _, C+ q# Z
估算口决
1 ]" c/ ?2 |2 |4 }电缆载流量口决,估算口诀:$ @& M, r& f- E5 S
二点五下乘以九,
$ m9 z$ R! K+ f o/ Z0 G! t; F1 ^往上减一顺号走。
2 E# N x8 N, S5 I4 M, R三十五乘三点五,
d' l' m' Z+ e" @& V. }双双成组减点五。
f- n* H( J$ ~8 a6 q条件有变加折算,
9 T) `0 z4 F7 Z1 \" V高温九折铜升级。
1 }5 }& U6 Z- |& T# G穿管根数二三四,5 f2 R, s- o+ ~3 x1 a+ v
八七六折满载流。# K! f' [ a. V3 h, i% C6 F8 A

2 p: ?* z. M9 ]+ e* ?8 y- z说明:
6 `+ Z+ g. E/ o7 S倍数随截面的增大而减小。2 Q1 { j& h L- q
( K v8 \& m5 \0 g- }; W
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
: n. |/ u a, x2 |# }
5 |/ }+ F2 \$ j E! x“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
% n4 ^/ w3 W0 V; t( h
! `, m. o6 [" L6 @ {/ `) V9 E从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm导线的载流量为截面数的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。$ z+ u, }, x/ J8 N$ }4 \) b

! c- d% L' U7 @0 S* L, j+ i“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
1 Q5 C) ?: r5 E$ G+ M
/ x- [9 _8 C! X2 o- z. i9 d, |当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。. n U* d" r1 l( _9 e+ h* a; p

7 u2 | S2 L. G* f+ g7 ~“穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
% d4 a3 z9 _& C6 D& T2 z) J8 ls/ v8 e, C8 W* Y5 D2 K1 L: t
一般铜线安全电流估算是:% K; x/ T- u4 E: L+ X2 R4 [
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
; i) k' e5 [" y, i9 {7 ^5 E8 X3 D: K4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。0 }7 T) |) f5 }/ n$ h
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。3 V9 o$ k& P' j( z
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。2 L6 h1 d: W3 u. a% T) z
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。
0 A, D* A' r P5 ]" R6 M25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。
+ q! g* @6 S9 Z! [ p, U q
8 |1 q. w0 D6 M6 z' K铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。
3 Z( V/ D3 y+ a$ \
& ~+ r. |4 n8 z举个栗子, 常规应用场合如下:5 S' Q; R5 q; y, P
1、1.5mm2---射灯;/ T" X; \3 v; {# |
2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;: u7 X, Y: p1 F
- ~+ p2 V8 e& j% s5 c
3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。|, Y9 J: k! O5 m
如果挂机空调为1.5p,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,合计功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的电线也足够,但我们还是建议使用4.0mm2的线。
4 ], C L2 d: P/ c
! @: w) G" B# `9 z g' a另外一条是厨房,满足:照明、油烟机、燃气热水器、消毒柜、冰箱、微波炉同时使用。2 P2 j$ k7 j3 K* C) ]! [
如果家里卫生间采用电热水器,也建议卫生间采用单独4.0mm2的电路,可以满足卫生间:电热水器、浴霸、取暖器、照明等同时使用。
2#
发表于 2019-4-26 11:46:09 | 只看该作者
3#
发表于 2019-4-26 12:08:09 | 只看该作者
非常实用的资料,谢谢楼主的分享!
4#
发表于 2019-4-26 13:38:47 | 只看该作者
学习了
5#
发表于 2019-4-26 13:42:27 | 只看该作者
画个布线图,具体截面电气去选就行了
6#
发表于 2019-4-26 14:50:35 | 只看该作者
向楼主学习了
7#
楼主 | 发表于 2019-4-26 15:09:11 | 只看该作者
互相学习
8#
楼主 | 发表于 2019-4-26 15:09:37 | 只看该作者
|biggunner发表于 04-26 13:42画个布线图,具体截面电气去选就行了
是的,截面我们了解概念即可
9#
发表于 2019-4-26 15:52:19 | 只看该作者
厉害了
10#
发表于 2019-4-26 16:33:42 | 只看该作者
很实用,有再大点的嘛比如满足300KW实用呢
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-21 16:56, Processed in 0.051602 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表