机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2859 | 回复: 13
打印 上一主题 下一主题

继电器开关接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-4-12 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
单独给继电器线圈之间接上220的电,继电器正常吸合,为什么我在火线上串上一个旋钮开关,继电器灯亮,但就是不吸合呢,而且还有声音
2#
发表于 2019-4-12 15:44:57 | 只看该作者
声音不是触点的声音么?
3#
楼主 | 发表于 2019-4-12 15:48:45 | 只看该作者
|韩伯乾发表于 04-12 15:44声音不是触点的声音么?
不是,变压器的声音,好像和短路了一样
4#
发表于 2019-4-12 15:51:09 | 只看该作者
估计你的旋钮开关阻抗太大,分得的电压太多,使继电器的线圈达不到吸合时的电压要求
5#
楼主 | 发表于 2019-4-12 15:56:19 | 只看该作者
|1179819870发表于 04-12 15:51估计你的旋钮开关阻抗太大,分得的电压太多,使继电器的线圈达不到吸合时的电压要求
普通的L38旋钮,我刚才又试了下只安装指示灯,但还是和刚才一样,指示灯亮,继电器灯也亮,但是就是不吸合

点评

你测下开关的电阻,或者换个开关 发表于 2019-4-12 16:11
你把灯和线圈串起来用了吧 用220V的 并联使用啊 基础啊 基础啊 发表于 2019-4-12 16:04
6#
发表于 2019-4-12 18:28:04 | 只看该作者
测一下按钮的接通电阻。或者万用表打到蜂鸣档,按钮接通情况下,蜂鸣档是否会鸣叫
7#
楼主 | 发表于 2019-4-12 22:10:22 | 只看该作者
|夏虫与冰发表于 04-12 15:56普通的L38旋钮,我刚才又试了下只安装指示灯,但还是和刚才一样,指示灯亮,继电器灯也亮,但是就是不吸合
额,这样啊
8#
楼主 | 发表于 2019-4-14 12:37:13 | 只看该作者
|夏虫与冰发表于 04-12 15:56普通的L38旋钮,我刚才又试了下只安装指示灯,但还是和刚才一样,指示灯亮,继电器灯也亮,但是就是不吸合
好尴尬!,把灯撤了,只有机械开关也不行呢,等我测测再说。
9#
发表于 2019-4-14 18:55:49 | 只看该作者
楼主查出到底是9怎么回事了吗?
10#
楼主 | 发表于 2019-4-15 19:33:01 | 只看该作者
|兜里塞满糖发表于 04-12 18:28测一下按钮的接通电阻。或者万用表打到蜂鸣档,按钮接通情况下,蜂鸣档是否会鸣叫
测过了,蜂鸣器会响呢
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-26 22:20, Processed in 0.054574 second(s), 15 queries , Gzip On.