微信图片_20190328203743.jpg
(300.82 KB, 下载次数: 0)
昨天 20:38 上传
. V. \9 d3 h, F7 ]/ }. t. T9 I$ t4 ~/ J& Y1 U: D/ ^4 H( L s& h2 h7 I, ?2 m- F& @* ^( x# Z 我用的是10kg的s型的称重传感器) D; a _! g9 h ,当上访的产品容器(容器的重量是2500克左右)移动到称重传感器正上方时,气缸顶起容器,先称重容器的重量,再打开放料口开关,向容器内流500克的产品。误差不能大于30克 6 h* O' \% c8 w' E' A要求气缸动作的同时plc开始定时2秒,2秒后读取容器的重量,可是读取的数值与实际容器的重量有时(
20%产品)
会相差50---100克,我试着把plc定时时间调到4秒,结果还是一样,是我的机械结构不合理还是我的plc程序有欠缺?& {4 F0 I* G( L+ y8 H, Q ! s! J6 h/ y* e2 k) T" Z
3 _4 f$ q& e( I. b- w/ \& U! j3 g 7 c0 K/ Q, ^) ` s0 [' l( M. ` |
|