发表于 2019-1-12 17:22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,光纤的物体最小检测尺寸为0.005mm,是不是拿他作为定位传感器,那他的定位精度起码是0.005mm。或者说拿他作为归零点检测,是不是归零精度起码是0.005mm以上。/ ~$ E% R* s8 ]2 s0 h& F

) I$ M3 `! n2 Y# {# V $ k3 ^% D. o6 G
4 Y. Q# R1 B: r/ n, q* M

, C! V" g% A/ d( [+ P
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-1-12 17:33:24 | 只看该作者
只能检测小物体是否在 检测的位置而已吧。不能测距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-1-12 17:35:14 | 只看该作者
黄工baba 发表于 2019-1-12 17:33
4 i$ Y' M+ H+ x  D只能检测小物体是否在 检测的位置而已吧。不能测距离
; L: N7 Y, B  W7 f7 r: u3 Z
就是检测物体是否走到位了,或者说滚珠丝杆的螺母的归零点。我拿光纤作为归零点是不是归零精度0.005mm。% N; k( V$ b5 Q1 ?- U
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2019-1-12 18:59:44 | 只看该作者
楼主想多了。回零点一般用光电开关,便宜又好用。回零定位精度除了和回零传感器灵敏度有关,也跟PLC响应速度有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-13 11:22:40 | 只看该作者
河豚会吹泡泡 发表于 2019-1-12 18:59
' t" f) _' A: y# A楼主想多了。回零点一般用光电开关,便宜又好用。回零定位精度除了和回零传感器灵敏度有关,也跟PLC响应速 ...
+ c* s( a3 l+ e/ r
请教下,一般高级的成品机床的回零点是用哪类型开关的?也是光电开关吗?具体哪种开关的重复精度高呢?

点评

感谢你的经验分享 @蔡皓618  发表于 2019-1-17 22:23
我见过的精密的都是用槽形光电开关,少部分有用接近开关的。  发表于 2019-1-15 21:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-1-13 12:48:24 | 只看该作者
用编码器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-1-13 14:43:13 | 只看该作者
也就是它能达到这个精度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-1-13 17:15:17 | 只看该作者
光纤的最小检测物体是0.005MM,指的是被检测物体最小尺寸是0.005MM(这光纤有点牛): b8 F! k9 Z4 O: I& u8 U3 Q
至于工作台回原点信号基本不用光纤来采集,回原点精度取决于零点信号的稳定性,伺服电机和控制器及PLC的质量,还有机械结构
9 s8 g) j3 A$ A/ ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-1-14 10:52:05 | 只看该作者
要是精度的话就蛮高的喽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-24 08:39 , Processed in 0.057205 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表