机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2488|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于6000V电机接入电缆的要求---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-31 11:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下 6000V电缆接入电机接线盒有何要求  ?主要是三叉口位置是放在接线盒内还是外面? 室外的电机接线盒又小
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-11-1 22:56:22 | 只看该作者
6KV电机出线盒内有三个引出线接线柱,接线柱下面有固定外引线的线夹,线盒下面带塑料套的孔只能串过三根电缆,在接线柱上紧引线螺母固定好线夹,然后在出线孔的外面用绝缘胶带将三根引线扎紧包好保护层.如果已经包好引线,可能从孔里过不去,可卸下线盒将下面的出线孔改大
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-19 14:42 , Processed in 0.050014 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表