机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2846 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

工业压力表的选用、安装及使用注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-22 10:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
工业压力表的选用、安装及使用注意事项
一、压力(差压)检测仪表的正确选用 + A/ Y: M. j7 _6 r# I$ ?, M
  压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。
; C2 _/ d+ z6 t" E" o8 o   选用的主要依据:
. F" _, r; v) g9 ^( x 1 .工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。 ' O/ r, I) w+ \# C7 q3 J* Q
  常用压力检测仪表的准确度等级有 0 4 级、 1 0 级、 1 5 级和 2 5 4 个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。 1 T8 F( d; E+ j. c/ ~. E' |9 p
2 .被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有 禁油 标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。
& o* l" }/ t- U3 t- i 3 .现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。
2 C9 _8 @/ o# D( r. k- y 4 .适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。
: @1 z' M# `2 z   二、压力(差压)检测仪表的检定和校准
( Z6 Q. e3 s7 J5 L' N6 }; D   仪表在使用之前,必须检定和校准。长期使用的仪表也应定期检定,其周期应视使用频繁程度和重点程度而定。当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。 * M, Q2 l! G" D% D5 m( |* N
  三、压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项
1 E# y" J! o' o, _' q) V! |+ x   进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。 # s/ H+ F0 Y1 q) Y
  系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。 3 B9 A6 O! c! h( B0 x/ X
1 .取压口的位置选择( 1 )避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。( 2 )当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。( 3 )当必须在调节阀门附近取压 * m# L1 C0 u. L) w) x
时,若取压口在其前,则与阀门距离应
% s6 _0 M: D' ?& j 不小于 2 倍管径;若取压口在其后,则 5 g0 _' d+ j, G, {0 B1 `( Y' D
与阀门距离应不小于 3 倍管径。( 4 )对 / b0 u0 C+ r6 z; c& T
于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。
; C( t r0 P+ W3 s( P& E 2 .连接导管的铺设
0 w, B6 ?) r6 k! r8 w   连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积 1 K; b. a" \9 D2 q" K$ r
存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。
% n/ f* Q: c8 c( B" m$ I6 F 3 .测压仪表的安装及使用注意事项
- C" V3 g5 m. M   ( 1 )仪表应垂直于水平面安装;( 2 )仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;( 3 )仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;( 4 )保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。 ; K/ f6 T+ w9 T+ [9 Q
  仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。( 1 )为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装
7 o0 n/ H$ D2 n/ S. @ 置;( 2 )为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;( 3 )为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;( 4 )为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;( 5 )专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;( 6 )对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
2#
发表于 2009-7-15 21:27:10 | 只看该作者
压力容器六大附件之一啊,谢谢啊
3#
发表于 2009-10-24 10:39:31 | 只看该作者
有用的资料,谢谢分享
4#
发表于 2009-10-26 21:06:32 | 只看该作者
真的太有用了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-11 11:04, Processed in 0.047430 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表