一、压力(差压)检测仪表的正确选用
$ @1 ~ d8 K( \* u4 p0 j R
压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。
7 w; N) V6 j( l9 g/ Y/ @. } s
选用的主要依据:
4 n @0 B7 E3 B) J
1
.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。
2 Q. J- ?) i* Q5 m' `: ~3 o4 F A
常用压力检测仪表的准确度等级有
0
.
4
级、
1
.
0
级、
1
.
5
级和
2
.
5
级
4
个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。
! E; s) U4 t$ F4 ~0 S! l
2
.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有
“
禁油
”
标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。
; y, v" [$ ~ [ M; N' ]' a
3
.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。
9 r. a' z8 J/ C2 {/ M% Y/ @- K
4
.适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。
6 l d( }( F& O6 Y) c# ?3 I
二、压力(差压)检测仪表的检定和校准
7 D3 K' v9 {- ]3 P
仪表在使用之前,必须检定和校准。长期使用的仪表也应定期检定,其周期应视使用频繁程度和重点程度而定。当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。
. g; x+ _) t3 ]
三、压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项
6 N$ c# C! l9 L$ I0 W: b9 J" C
进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。
7 t$ O% g. ?: H
系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。
) s6 F& y( B5 w6 \, |
1
.取压口的位置选择(
1
)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。(
2
)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。(
3
)当必须在调节阀门附近取压
4 p, U. T% V) L
时,若取压口在其前,则与阀门距离应
- F- M$ H4 Q* f
不小于
2
倍管径;若取压口在其后,则
/ f: d* t! d0 t4 K' N6 g( _
与阀门距离应不小于
3
倍管径。(
4
)对
+ d. z# c2 ^. R" ]
于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。
+ Z. ~+ Y: Z* I
2
.连接导管的铺设
& D, h- R2 G, d! g! z/ r' W. N
连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积
; v$ E" r7 w7 A$ J
存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。
# ~# B2 j4 a/ \+ k6 d
3
.测压仪表的安装及使用注意事项
' G6 z+ O5 ~; @: k5 {
(
1
)仪表应垂直于水平面安装;(
2
)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;(
3
)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;(
4
)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
+ r) e+ U1 \# ]1 o C8 j
仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。(
1
)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装
( Z P# o0 x3 @; O" R$ p
置;(
2
)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;(
3
)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;(
4
)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;(
5
)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;(
6
)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
|