台达PLC应用50问题集333、20EX的4个模拟通道是不是每个通道都有电压输入和电流输入啊?: y4 t" u W ~
! C/ i f; M8 p+ Z
为什么说明书上20EX的端子配线图只看到第一通道有电流输入?
6 C2 V# C" y6 _- k9 P6 M3 U% u9 `
是不是说明书上有错" N; @ }7 B% w! k: ?: x' N" ~
0 |/ |) m/ ?9 q4 E2 h& `' W: s
答:20EX的4个模拟通道每个通道都有电压输入和电流输入
& g. l$ {) p; k3 E4 r7 s, m; V# p7 \- ~+ ~9 A; D9 \
; c4 E$ l4 e7 z1 [3 {" d. M% C* A4 d# o9 o) ~ y
34、台达那种模拟量模块可以输出双极性啊?2 r" }% ]) ]" v( c& a4 r' P) w
- @ h& u- j/ G答:目前只有SX主机自带的AO可以。
, U* H5 D4 H0 c1 Y
! q1 N3 P- T( l$ s v" C( L" g+ s8 z& n+ K2 P3 a9 V L9 E/ C' z
" E. H; @; y/ a7 ]35、三线式传感器与台达PLC如何配线?
) R; Q: f, A% u, [: A9 H* x4 v* P+ z/ z7 C8 j$ t
答: ; ]6 R( T4 @1 R% b" u
- Z/ F& l9 s3 g/ \0 V% A
* |7 A& c" ^- F: ?. V1 o+ C
V# j$ G* V( o: E3 W36、请教M1261的用法?% _1 F9 b3 ~+ \$ q; g5 a5 Y
& b) |$ D, C6 N k6 g* F. m答:M1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时,且仅可以用在C241~C254上。
, p' W" ^/ C8 i3 Z3 _7 \- U
. I+ N. l0 D/ N7 W$ r* g# I C 外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。
# [/ O7 y7 z8 W, a, }. k3 U. ?
, Q* `/ }& o/ W! G外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。) }5 k0 D& T9 D7 K+ z7 g9 x
: a' c3 R, ?3 d. y4 {
例如下面的例子:. }4 L0 ]! @* u
1 ? Y! h/ G* _* g9 |0 y6 e$ U
LD X1
5 ]+ z# F1 j: \# @
" ~; Q a, w8 K$ F/ [RST C251
+ X) M2 S8 g; N; ~- E* m+ {
% A6 b$ k1 _% V, U7 p8 h% `3 H
. \: z: _) b* V( ^- @7 s
7 O7 m( D7 v3 A) z. G" hLD M1000
/ _& M" _1 i0 a4 m4 l' z
, A8 @7 G, B6 [9 n3 WDCNT C251 K500* C0 f, [; a, u
3 `7 L* W( ~. l1 i7 t; m
' @7 l: V; w9 p! j( i5 L
9 Y2 e% [3 ?' n; h0 |LD M1000
( o! D$ G* y" x
9 f4 r0 G- n% p, j; }0 \DHSCR K0 C251 Y10
) L, z" F% j3 g' {! d
1 z7 G& O' a4 a/ ]1 i' P' w, X/ T' F
* c: e1 K3 q3 F& F4 b
1、 C251外部复位的输入点是X1" ?1 f5 k# ^+ ?+ M# z
+ o( {9 b/ N# o
2、 假设Y10为ON( E( X7 Q& h R
( ^+ L6 K+ p9 ~" }( w% I3、 当M1261为OFF时,X1为ON,C251的现在值为0,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行Y10的复位动作,Y10依然为ON
6 @) q F( j: b& U' C
. V4 t1 w+ t, S+ r/ K4、 当M1261为ON,X1为ON,C251的现在值被清零,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行Y10的复位动作,Y10变为OFF。
! O* j* G7 }7 U$ i% t
8 F" s+ [$ f" R! ?& `7 J: s! R; x
& }: l! A8 z+ D( L3 \: P37、我用台达文本带西门子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态,我又试了RS485,波特率是9600时可以通讯,但是反应速度没有改变,又用波特率19200试了,出现了通讯逾时.用RS232,19200也出现通讯逾时.+ l5 Y% \. W+ H& c* ]/ g3 [2 Y
% J! r* e2 C; D我要问的是:为什么用19200波特率就会出现通讯逾时呢?
3 u' }, S/ a" ~+ g7 S' }3 f/ \, U. w, c7 j5 l/ ?1 ]6 Q" Z7 r) h
怎么才能把文本的反应速度提上来呢?1 o+ G0 {& L2 e" \
. i% r5 r3 t9 l! T
请各位高手指点一下?
2 l- q4 L @. H, _) W5 R0 f3 i
0 f# p6 @8 G) R! e答:你的数据量不是很大,应该不会慢的这么离谱的,要7秒?台达PLC默认的时9600,你把文本设置成19200,没有改变PLC的波特率,当然就出现通讯逾时。对于PLC的COM1要设置D1036为通讯的参数设定。具体你可以参考《PLC手册》2-68页。最高可以选择115200的速度。5 H9 @3 z4 o* K$ a) Q
! A- o% E6 h& Y4 @& U4 h
* U. i. _9 h3 ]. }, L" N: _# K5 {& K/ {( s. f
38、本人刚接触台达PLC7 l/ R8 j+ V. s6 I8 |
' C% e( `2 N! V) H% N! x+ @
像DVP32XP01R与DVP32XP11R有什么区别
/ j! y4 M% ~3 I. `6 K
; A* q; h. w8 Q$ z! V资料书上面写的是01是L TYPE ,11是H TYPE,
4 m3 {6 r( `1 Y
$ ?/ V U( {6 k, Z, _: R) CH TYPE与L TYPE是什么意思?
9 a# Q7 ^% P& }: y4 _* y9 `, E9 D" b1 D4 D! Q& ~1 b
答:H TYPE与L TYPE是指PLC的尺寸区别。
, O D1 {+ o/ y
; I) c$ y' B- l3 l# s2 ^
7 |! h) k( |" e4 @$ F, S8 \1 I! d8 f' x. _
39、DVP-10SX时间中断的具体时间怎么确定,就是说,如果我想要60S执行一次中断?% v& @! u( H5 r7 o( D- t' d2 R
, f0 I7 U# N6 z3 ~! K
答:作个60ms的定时中断,在中断程序中对一个D做INC,当这个D等于1000的时候(这时60S时间到),就执行本来在60s中断中要执行的程序。# |8 W: t3 n$ B( @
9 Z% ?& ^* W" o# T+ _
* `( Y, k2 Q1 B3 s" S7 E" \6 g
# `- @* M& w5 V, B4 O' L
40、SX提供2AI,但只有一个公共端,请问可以一路接电压,一路接电流吗?3 R' |$ e7 J* ~2 d* m! m- M
# ]. w" V6 D' {' W4 [1 x) I答:可以。
- }' y; o/ a8 R, o2 T" d, y) K
) T u3 |8 {3 C+ P8 h0 ?
. Z+ g3 Z+ u# a2 a/ c; `
* S& g! e" W! n# A& S6 a41、我的模拟点输入(DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?
3 G/ {4 l% C1 r6 ?7 N9 X. h2 P3 P! Y- }- p7 D
答:SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。7 m* @9 x& d9 c
" k& B* _0 f& l) e, P/ J4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。* u9 C8 ], H7 f% c6 v+ K! Q
) X# p# u* d d' C, d' c
8 n3 Z. T, o# E4 h6 s
4 N# }) @8 `4 n7 S4 K1 i6 t; N42、请问:PLC密码怎么设置啊?老是提示我不正确,怎么回是,大家怎么设的?: y) E/ A$ L* w- |
7 V4 b$ ~3 I! M" e& S3 @
答:你设置密码的时候你查看一下设置密码栏的下部,如果你看到‘密码锁定’的时候,密码已经设置了,你下一部点击跳出菜单的取消项就可以了。如果你看到的是‘密码解除’字样的话,说明密码没有设置上。
6 B( C: K' b" T, r# o0 n8 o- }5 _6 d6 s6 h
$ A2 ]. t. x% {/ _3 P
$ i* z8 c; C4 P+ F+ U43、在DVP系列编程软件2.08 <通讯>栏里有一<装置监控>可监控以后怎样停止监控呢?- d6 @$ u1 @; {" A
# X/ i) F$ _7 ~2 K6 W) f! E0 c
我现在没办法,只好关掉软件再重新启动!7 G+ z* K- V( C1 _
R1 C9 K1 C1 d$ n7 e答:只要进入了装置监控窗口,就执行监控,在这个窗口不能停止对PLC的监控。若要停止监控,则要进入梯形图窗口,鼠标在窗口中,双击 出现“是否停止监控”对话框,选择“是”。# \9 N! @& m- `% }
: G `) b! \" B; k3 {" m4 w/ N或者把鼠标移到窗口右上角,点击关闭就回到梯形图窗口了
" H+ C* b/ B8 Z, d4 m9 E3 v& Z$ D2 o& _
. f9 x( ^+ p* n6 \" F" F, l @8 ?
0 M2 M- B* m& f; m/ ]6 I# Z
44、上个月,我买了台台达EH-32MR.PLC编程调试好后新用,发现断电后错误灯亮,但程序没掉没错,何解?多次试均一样!
5 M; W" w# \9 `, `1 _9 v' m% t+ \; c8 i1 V7 R7 S
答:当前台达的各个型号的PLC都做了韧体升级。升级后的PLC都是这样,这是PLC在回存一些数据,比如掉电保存之类的,这是很正常的现象。老版本韧体的PLC端点后ERROR也会亮,只不会非常短暂,有时候发觉不到罢了。5 l$ i. O: H+ x$ `: z5 O$ U: B
1 u8 `2 ]9 S6 @% z6 S& q$ M% L0 W6 |6 Q. B; U# G! k @
8 k$ M* {* ]$ N4 B0 t7 I; s45、DVP-PCC01怎么用?只一个按钮(ERASE)和开关(WR/RD)
: _* X/ N- A, Q+ D
( n- M4 u$ a( w答:相当于U盘,不过只能复制PLC内部的东东(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的将PLC里面的数据(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)备份,或将备份在该模块里面的数据从一台PLC复制到另外一台PLC。原来的DVP256FM卡(类似于该模块的功能)只有EH才有,而这个模块台达全系列PLC都支持(连接通过编程口)。& E- q) y# |( O" _& J/ D i8 Y: A! V
6 ], c4 \8 `7 B! H+ L
8 C- w! ^. }+ K$ t+ D5 f
! C; w9 T7 s, T% `: f- z
46、我用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?" t* @% T7 t. A+ X7 j8 X
9 J* c& U+ F8 I1 w答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前准備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。2 W6 t3 O5 r7 E. P4 W8 v
0 F5 X0 k m4 H0 @
检测扩充模块的两个时机:PLC Power Off--->On;PLC Stop--->RUN
4 T7 Z4 S# T1 z* V: n; E* P' z# e* z+ i
+ v' e( B3 K g R
( r, G+ e) Z$ T/ I- h
47、为什么要用HSCS HSCR指令?8 q3 V% e7 p+ l) w
, x9 b9 M: W4 i' Z
答:^_^。这是比较后立即输出啊,不受扫描周期的影响。
8 L1 w0 `$ W$ \, k/ x5 R8 Q4 s& j! B1 Z; B0 |9 L8 n
5 w: q2 u- [! v) R5 d
; R7 `; f1 M' h- S$ T O48、台达PLC的中断类型都有那些啊?( R, n2 ^+ Y" |# Z5 t8 w. V- Y
- S, k& }% @( E& E1 z- `* l; I, [
答:外部输入中断
3 e T/ a, a# ]3 I' |6 }0 r& o3 V9 d2 f9 \$ N2 [9 z2 b& w
定时中断
, H; R7 _; J4 w( f: a2 w, R: u% z. z% C5 V; J, W
通讯中断
9 |& Z( o0 r6 F
, X& }! j4 n2 J$ Q6 r高速计数到达中断
! o! Q+ h% ~2 K7 F7 s6 q
& \+ [% y# q3 {, f脉冲输出中断。
0 C0 ?' @0 F, H5 r
# S2 Z& s, g7 K& z3 j6 \6 p- ^# @5 w/ b7 D( k
. H3 ]- ^- t2 T' T
49、目前台达各个极性都能扩充到多少DI/DO啊?9 D- J/ ^1 f2 o9 Y% S
0 p" i; t/ O( |( U& t" y
答:EH可以扩展到512点,其他机种可以扩充到256点。
2 Q d& m; C5 o* n2 L$ X1 p- i+ d* Y$ r( d9 w3 i' `
; U" q9 p) q0 v! r
, g- k& M% o: x7 `2 y2 g50、我想要AB相脉冲的输出,台达那些机型支持啊?
- [$ a5 W! @" F: Z, ]! Z. Y! b7 N/ S# n% @4 O
答:EH/SA/SC/SX。 |