管道内通煤气,发现经常关不严(估计有煤焦油),该采用何种阀?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-23 18:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
管道内通煤气,发现经常关不严(估计有煤焦油),该采用何种阀?
2#
发表于 2008-9-23 19:21:15 | 只看该作者
这个问题我认为不是要选何种阀的问题,而是要解决介质中的杂质问题、或采取如何过滤的问题。
3#
发表于 2008-9-25 13:19:29 | 只看该作者
采用刀阀,更耐用些。
4#
楼主 | 发表于 2008-9-25 17:38:45 | 只看该作者

回复 3# Web13927 的帖子

请详细说明一下何为“刀阀”?非常感谢!
5#
发表于 2008-9-27 08:00:31 | 只看该作者
jixieabcd网友好!, h0 y" H% M1 r# j9 j1 Z, W
5 p" t) J8 D5 X( `' P
羚羊友在一项目中用过一种阀能解决你的问题,帮你做个链接。! {! o# {, p1 U" v* A" v. G$ g
.# _; c! ^ u7 [/ C+ p1 C
syw 080927 08.01
* D$ c3 X$ ^$ J3 y4 y* f% l, g0 z& a' Q% F
一台气密检测机气路改善方案(提供参考)
( i! M6 u: I: U3 f! Rhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=12495
6#
发表于 2008-9-27 08:04:51 | 只看该作者
在管道前面低点应该有排放的阀门呀?经常排放
7#
发表于 2008-10-12 11:08:51 | 只看该作者
原帖由 LEIZHIHUA18于 2008-9-27 08:04 发表
: N2 j# Z# f$ Y在管道前面低点应该有排放的阀门呀?经常排放
. y8 M2 Q: w$ A" f9 V W; x
是煤气哦,怎么排放呢?
8#
发表于 2009-7-17 11:57:11 | 只看该作者
如果口径超过DN500可以联系我公司,9 g+ ]3 {! e. I1 B1 J
# M+ U2 ^8 C, X& T
冶金系统阀门 热风炉系统阀门
& a8 ]' C% w0 }; c
6 ?$ g# U& }6 n2 ]+ d+ t" N! Ghttp://mach8848.2000y.net
% g% g: R U' b1 s* H% t; z, j5 p
. P! S9 h7 f1 @我公司给钢铁厂做过焦炉煤气切断阀