PE管法兰和国标法兰怎么配对

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-27 15:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天被以前的同事提问,问:普通PE管怎么和钢管连接。然后发了我一张图片。想问PE管的金属活套法兰有国家标准可以查吗,怎么和国标的金属固定法兰连接。具体的比如说:在一定压力等级下,多大的PE法兰配DN 多少的国标金属固定法兰* Y8 Z3 f: i6 L+ d; N6 l! P) m

8 S& c- B& S3 q& u# ^: C; L  g% u# }* ~; h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-11-27 15:35:11 | 只看该作者
GB/T9122-2010
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:48:35 | 只看该作者
魍者归来 发表于 2018-11-27 15:35* @, x  h6 |  B: e- d1 v4 w
GB/T9122-2010
+ D9 B, z0 |. c- m. m
GB/T9122-2010只有0.6MPa和1.6MPa两种压力,管子外径可PE管外径对不起来啊( y4 ~1 A, H( C* i
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-11-28 12:39:44 | 只看该作者
按标准选型。