机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 11781|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

如果机床不接地线会出现事故吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-7 18:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果机床不接地线会出现事故吗?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-9-7 18:52:12 | 只看该作者
很危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-9-7 22:51:06 | 只看该作者
从两方面来说:! p& ^/ N! Q; U/ |4 }5 e  z* Q
1、普通机床:没有接地线的话,万一机床上的电线由于挤压、绝缘损坏等原因造成机床床身带电,会危及人身安全。如果有接地线,造成供电负载短路而上级跳闸,起到保护作用。( G  s1 {0 `; `4 D9 J- z
2、数控机床:接地线还有泄放感应电作用,防止数控系统、控制板由于静电原因造成故障。数控机床特别强调接地线路和接零线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-9-8 07:43:43 | 只看该作者

回复 1# 13456 的帖子

最好接地,不接地可能产生很多问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-9-8 12:50:27 | 只看该作者
怎么接地啊.机床卖来都没线的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-9-8 13:47:58 | 只看该作者
很危险
5 y: V$ Z, N/ f# c( n; ~' R+ R& ^一般安装人员会解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-9-8 14:31:42 | 只看该作者
接地是必须的,安装规范有详细规定,电控系统接地是4欧,自动化系统接地小于1欧,有数控系统的话,你悬着地,系统也不稳定。以前安装都是按规范,现在有些小工厂乱接,还是按规范比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2008-9-12 11:51:00 | 只看该作者
没有良好的地,会有很多莫名其妙的问题。
; L4 G( T. ~0 H+ n一般我们遇到莫名其妙的问题,首先就是检查地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2008-9-13 23:57:40 | 只看该作者
不接地,设备根本就转不起来,或者很快电机就会被烧掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2008-9-14 15:48:58 | 只看该作者
楼上说的是真的?% e6 p- R$ Q' x/ m! M
看来要普及一下接地常识了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 00:04 , Processed in 0.055117 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表