zhousir网友好!
R' w% Y, L/ a0 V+ T6 U x.% ~' j9 [ v9 s6 k7 W R, v2 z
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
$ A# L' Y$ ]" a$ V.
3 L" f' _* i9 M+ J8 z c/ E6 x1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等; R- K. W3 \ P1 u- M L) `0 |
性能更高一些罢了。
- d. b4 x9 R8 f) Y3 i我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该
; }) J# h& ~2 I9 g$ T( S也能应用,不知是否可以?1 ^9 s9 @, p7 h0 q( f8 K4 A A- h0 o
.7 |+ ^! [+ ?) p# d
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
. k8 Z9 L; d1 X0 X, O% z( ^$ `) Z.
, z5 _; l4 m! \3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。! w% s; B9 L, f# M% ]" }3 [
.4 V7 C# O+ R8 Z% e
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,: s- b) ]' O% b; p5 e# ^" X
应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
9 j& s& l3 W) r个具体编码值?
/ L; E+ t0 Z9 H0 \' K.
; E, n! A% m8 t# C* c) [5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,# ^/ R$ N& t( z# e3 u
这个地方是否存在干涉?0 h$ a3 B6 C9 V
./ h; ^' r2 G3 O+ @6 C# C( G
是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
) }) c N+ J1 ~1 m( p" Q.
, ^6 X" K+ U' b5 ]谢谢!
# f" u4 }7 l% Z- o- Q5 o.
: C$ O3 p# U' C% Dsyw 080815---07.35 |
|