我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。
2 S9 I9 I: T8 s: C0 Y+ O- M整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。- a; S/ H  U" S2 R& e

( Y7 _2 m+ g' S0 z" _, T' A# P6 i7 U0 X[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 只看该作者
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 只看该作者
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-8-15 07:35:35 | 只看该作者
zhousir网友好!
  R' w% Y, L/ a0 V+ T6 U  x.% ~' j9 [  v9 s6 k7 W  R, v2 z
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
$ A# L' Y$ ]" a$ V.
3 L" f' _* i9 M+ J8 z  c/ E6 x1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等; R- K. W3 \  P1 u- M  L) `0 |
性能更高一些罢了。
- d. b4 x9 R8 f) Y3 i我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该
; }) J# h& ~2 I9 g$ T( S也能应用,不知是否可以?1 ^9 s9 @, p7 h0 q( f8 K4 A  A- h0 o
.7 |+ ^! [+ ?) p# d
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
. k8 Z9 L; d1 X0 X, O% z( ^$ `) Z.
, z5 _; l4 m! \3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。! w% s; B9 L, f# M% ]" }3 [
.4 V7 C# O+ R8 Z% e
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,: s- b) ]' O% b; p5 e# ^" X
应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
9 j& s& l3 W) r个具体编码值?
/ L; E+ t0 Z9 H0 \' K.
; E, n! A% m8 t# C* c) [5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,# ^/ R$ N& t( z# e3 u
这个地方是否存在干涉?0 h$ a3 B6 C9 V
./ h; ^' r2 G3 O+ @6 C# C( G
是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
) }) c  N+ J1 ~1 m( p" Q.
, ^6 X" K+ U' b5 ]谢谢!
# f" u4 }7 l% Z- o- Q5 o.
: C$ O3 p# U' C% Dsyw  080815---07.35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 只看该作者
回孙老前辈:+ b1 v( t$ |# m7 \' [! v! o; n, \9 `
    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。
( F0 j* C( q+ h8 r: [; B% U+ g        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。
$ T( Z3 A1 K" ]8 A; h: J6 X        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。
0 B. b4 m+ e  A, ?8 `     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。
0 x0 B; {7 X0 Y+ d3 v. H" t7 w         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。
1 C. a, g$ b7 h& m$ z其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-2-14 11:58:05 | 只看该作者
好东西,顶起!
4 v: t+ [+ k2 J我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-4-23 16:09:14 | 只看该作者
您好:  g  @, n$ L5 o- t$ j
我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!9 r  U8 W  H: I7 v
请问怎么和您联系?
+ c% v" b0 ]' G* ?) p
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 只看该作者
QQ:157298078加时说明是机械必威体育网址网友
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-29 06:32 , Processed in 0.059084 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表