我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。: ~8 L. I. ?5 H7 _2 H6 i
整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。7 B, ^, G$ x3 t( J- j

) E5 b* P" z r% }2 c[本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑]

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
楼主 | 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 只看该作者
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
3#
楼主 | 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 只看该作者
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
4#
发表于 2008-8-15 07:35:35 | 只看该作者
zhousir网友好!' j2 j( K( u7 k% M; w) W3 d
.6 y$ Y* `, W- D2 @' r. o
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
& J0 X- O* P! b+ l.
9 {3 m9 u* u, H$ a* N, J7 |1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
; w* x5 a( j! P4 I' a9 h8 W# [性能更高一些罢了。
: V; M4 A9 d; I我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该5 y+ b! V# G) g, y" M$ x6 U
也能应用,不知是否可以?
3 R1 Q8 r: J# ?' N" @ `( F.
8 N) L( t( q! ^2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?. b* D, i7 R& M# k( p5 j2 \
.
- X0 Z) V" \* r: ^9 X3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
/ x! a3 w' f0 E2 Q6 p. y." a- D0 e. Z( ]# @% _/ W" @
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,
/ H- w* n( u- N5 h应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
# Q: B S* F: j0 e) l个具体编码值?4 x( @! b' l! _+ K- S% w1 e
.3 W9 w; Q+ D, n; x% R: q
5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,
0 @8 [2 f% {% F9 q! Y% Z这个地方是否存在干涉?
" x+ C+ D- |, h. k; U.5 {/ B4 y& P3 r/ |* P
是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
. T8 X( z2 U+ W$ S& s7 \# T0 e.$ K# @- d' ~, A% d
谢谢!
8 L% H( j6 l4 X.
' F. U2 M0 S }1 Qsyw 080815---07.35
5#
楼主 | 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 只看该作者
回孙老前辈:
$ F! y* \4 n9 m3 @1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。* T2 J# V8 E" g0 g& W& k0 T
2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。; \, c* n. E z# `) q) r5 E
3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用,,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。
1 {2 n, `# U! J1 w4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。* F9 y s* Q" s- R8 R, x
5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。3 u( }7 k) l l( T9 e" u7 r
其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
6#
发表于 2011-2-14 11:58:05 | 只看该作者
好东西,顶起!' T6 ]0 O4 `2 C0 f1 \ x! V
我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
7#
发表于 2012-4-23 16:09:14 | 只看该作者
您好:
+ y/ u+ y0 o( R; c我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!
& U9 i' J( z2 |( `9 i2 g/ Q请问怎么和您联系?
' F7 `! V# N3 T4 _% R
8#
楼主 | 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 只看该作者
QQ:157298078加时说明是机械必威体育网址网友
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-26 07:41, Processed in 0.054739 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表