大金DAIKIN变频油冷却机AKZ (AKZJ)   
$ z( [$ \3 R0 @4 }' k今天出现FH闪烁  出风口是冷风   液压阀阵列很烫(手都不能摸了): - J  Y& U5 {, l
不知是什么问题造成的?
- m2 _' y" M; K9 s& ?4 m' |. @
对了谁知道此冷却机的调整和使用方法?感谢!!!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-7-9 21:42:08 | 只看该作者
没有接触过,把原理图贴出来大家学习一下,说不定能够提出一些看法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-7-10 19:54:15 | 只看该作者
今天在油冷却机和液压泵同时启动后,约1个小时后油冷却机出现E3闪烁,中间红灯亮,油冷却机出风口由热风变成冷风,观察E3项显示46.7,并在不断上升,关毕液压泵,E3项在1小时内缓慢降为42.7,油冷却机还是E3闪烁、出风口仍是冷风。关毕电源,稍等后单独启动油冷却机,在15分钟内E3项由42 .7降为36.5,油冷却机出风口是热风。
5 O: `8 C; d/ b7 L/ o& J1 H( A由上初步判断:
$ A0 J/ z. c) V/ P1,E3项显示的是液压油油温。7 m$ Y6 o7 W' o) \2 j) L% U
2,油冷却机没有问题,出问题的是液压泵。) |+ L- E+ f0 c0 T* L
7 p3 O" z8 h+ Q  r4 l
在拆解液压泵,并没有发现什么问题!!!
- O# M* l6 B7 L& J+ p/ X7 x
% g- s) F# H. z' i4 K4 Y( H; r5 N我用的是变量柱塞泵。现就不明白在什么情况下,变量柱塞泵能使液压油油温快速上升?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-11-23 20:13:28 | 只看该作者
请问问题解决了吗,这不关液压泵的事,是油冷机出了问题。