昨晚家里电压从230V飙升到360V? |
| ||
点评
不是的。每天回家玩plc,昨天忽然电源不工作了,滋滋响。怀疑是电压过高,然后一测果不其然
| ||
点评
当然是测量了
| ||
点评
我和隔壁是一家。另外方向的隔壁和楼下干啥就不知道了。可能什么情况呢?
| ||
点评
在我测量到电压260V了以后,果断拔了所有电器,基本无损失。隔壁也是一样。
| ||
点评
今早280V左右,点灯还能用。家里不知道早晨冰箱还插了一会,也行,不过现在拔了
| ||
点评
我擦,你真胆大。那玩意只有短路才跳闸……电压高是电网的问题。赶紧换漏保吧,真的,为了自己和家人安全。
后来找了电业局的人,说是墙里的1根线和邻居搭在一起了,怎么怎么的。。。。所以零线带电。
半年前出过一次类似事故。冰箱烧了。因为当时不在家,没有实时监测到电压的异常。冰箱保修说电压高,然后自己测量火线250V ,零线110V。找了电工,测量后,说对地近400V,当时我不在家,家里人说的。
家里没有漏电保护器,就一个空气开关。另外漏电保护器是大电流控制的吧?和plc一点关系都没有,现在是家里从空气开关出来的电压就高。
你也是搞电的,你都没弄明白漏电保护器的原理?超过230V的电压(5%)不会对电器产生影响,电压超过250V(10%)就会跳闸,你看看是不是你PLC自身问题产生的虚拟电压?(企业有电压保护器,但家庭都用漏保)
电压高怎么会跳闸,有电压保护开关么?
| ||
点评
准备装一个,冰箱再坏了,打电话人家都不来。。。
| ||