机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4686|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

接近开关NPN和PNP的使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-1 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问接近开关NPN型号和PNP型号在实际运用中,分别怎么使用?8 f- {9 }; a5 F  m5 q

# p3 E3 \1 o! P1 X9 H' a高电平有效和低电平有效和NPN或者PNP有什么关系?
8 O4 k' ~" T6 a5 t  o/ ?( n, I. z

0 o) I* g2 l8 u" _  Q7 k6 ?; c+ @6 E; _; z. a

0 j, g5 |& r1 ]" q+ a$ r
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-11-1 11:55:39 | 只看该作者
用在那里?plc是npn接近开关也要npn对应就好。
- k0 D9 M7 ~: _& t

点评

你如果跟继电器连接,那就两种都能用,接线方法不同。所以问你那里问啊。  发表于 2018-11-1 14:15
跟plc对应就好了啊,你plc选那种就那种啊,不要去理解他的原理,欧美习惯PNP,日系NPN.  发表于 2018-11-1 14:14
用在哪里的意思是,什么时候用NPN型的接近开关?什么时候用PNP型的接近开关?  发表于 2018-11-1 13:14
能说具体点吗  发表于 2018-11-1 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-11-1 13:50:40 | 只看该作者
这个看电气
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-11-1 14:31:32 | 只看该作者
各种选型一致即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-11-1 15:44:13 | 只看该作者
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出- L' Z1 O  R  T. M% N8 @3 F
NPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如太阳国的OMRON。漏型PLC就是电流从公共端流入
* k3 }$ v4 U: i2 W( \5 u; ], x5 `6 hPLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的plc是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。
! h  Z/ Y; s% x4 G当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之& v7 @. x! a% x$ K/ F) {
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之, X- b5 C. }* ^/ v; j
西门子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接电源-。" N* j, S3 d8 F; }3 Q% S* r. l
PLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 -   才能形成回路。; b! T$ t' \( \+ q2 z9 @
太阳国的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-# F0 N5 Y/ F( |
COM端接电源+,那么输入端就接电源-
6 E% T8 D5 a3 j9 l/ M: GCOM端接电源-,那么输入端就接电源+3 t( I: o6 J1 K! |+ z- r) G9 o
说的太专业了,估计你也不是很懂。具体使用时很简单。说的粗俗一点就是:接对电源,(不管是光电还是铁磁开关,感应后开关闭合)输入信号到PLC,PLC内部触点动作,输出即可。(输出也相当于一个中间继电器线圈加一个触点)

点评

你好,请教个问题,PNP是高电平有效,在设备中输入点是常开触点,当接近开关受感应,常开触点变为常闭触点,传入高电平信号+24V,然后PNP导通;是这样的吗?  发表于 2018-11-24 10:47
请问大侠,PNP和NPN,信号输入端都是:基极B; 信号输出端都是:发射机E; 是这样的吗  发表于 2018-11-4 09:18
请问大侠,铁磁开关在机床中具体指哪个元器件?  发表于 2018-11-4 08:55
请问大侠,M 代码输出脉冲或电平信号和PNP或者NPN由什么区别?  发表于 2018-11-3 14:21
谢谢  发表于 2018-11-1 17:22
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-11-3 13:50:27 | 只看该作者
军CSJ 发表于 2018-11-1 15:44
. n1 Z) b3 o1 ]. jPNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出3 K& a1 @: V/ H+ O6 ^. P
NPN 型 ...

- T9 C; i1 B" H* ~* X当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之3 X9 r" k( S% l' J3 z) V5 |
( n. ?" v6 h& b9 B& @: g当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之!
+ s. K0 o" _9 E, L3 y3 i

7 r& P. D5 x' y# [) \8 Z1 n: S7 C" w" d8 q2 S' d" H% i/ k

, [2 o4 G# F7 u" e7 T低电平一般都是指0V吗/ B$ A9 A' H; I5 N. T4 N7 m
& |7 e  O& _7 ?/ \/ A
.
9 @' t5 o: Q0 t5 s6 H# N. Z. P: e% U* B$ o: j6 h
8 n9 c9 s, C# S2 N4 |' G) E* B
+ ]; w/ |* F" D
4 u; ?1 m1 y0 m. e+ ^! _

点评

请问大侠,M 代码输出脉冲或电平信号和PNP或者NPN由什么区别?  发表于 2018-11-5 09:17
对于传感器,我们可以这么理解。所谓的高低电平是数字电路里的逻辑关系,因为电脑只能识别0,1两个逻辑状态。你可以看看书。  发表于 2018-11-5 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-11-19 20:23:10 | 只看该作者
一直没搞太清楚,这次学习了,以前都是让自动化的同事选型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-11-23 13:03:27 | 只看该作者
说的太清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-11-28 14:54:12 | 只看该作者
NPN共正
! ~" V# j" I" q+ C5 P. k, hPNP共负

点评

能说的再详细一下吗  发表于 2018-11-28 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-9-5 17:24:02 | 只看该作者
晕乎乎,学习一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-11 05:53 , Processed in 0.054196 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.