发表于 2018-11-1 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请问接近开关NPN型号和PNP型号在实际运用中,分别怎么使用?, Q. X$ u, F0 S+ _5 ~+ e
/ b5 ?- G* T) s1 k0 C
高电平有效和低电平有效和NPN或者PNP有什么关系?
) D6 ?3 N, N( V) Y) f
# x& {) J+ Y5 }9 r
% Q; F1 D8 d( L( d9 c
/ i$ a4 \! x4 j9 Z& L8 A9 @0 H- G; ^- X- c# B/ C7 f
2#
发表于 2018-11-1 11:55:39 | 只看该作者
用在那里?plc是npn接近开关也要npn对应就好。
6 w3 S' t9 k- A; K4 q* {. V* t

点评

你如果跟继电器连接,那就两种都能用,接线方法不同。所以问你那里问啊。 发表于 2018-11-1 14:15
跟plc对应就好了啊,你plc选那种就那种啊,不要去理解他的原理,欧美习惯PNP,日系NPN. 发表于 2018-11-1 14:14
用在哪里的意思是,什么时候用NPN型的接近开关?什么时候用PNP型的接近开关? 发表于 2018-11-1 13:14
能说具体点吗 发表于 2018-11-1 13:13
3#
发表于 2018-11-1 13:50:40 | 只看该作者
这个看电气
4#
发表于 2018-11-1 14:31:32 | 只看该作者
各种选型一致即可
5#
发表于 2018-11-1 15:44:13 | 只看该作者
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出
6 s, u6 j0 z0 l) `" _ W* B0 R% tNPN 型也称之为漏型。一般常见于东南亚。如太阳国的OMRON。漏型PLC就是电流从公共端流入
5 U/ K* p5 [. ?; }( q" P! h2 _PLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,有的plc是双向输入,那么输入端是PNP还是NPN取决于你接线方式。
$ O5 g- G5 B% u0 G当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之
! ], W# g* D z* L# ?6 }& o当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之" K& b6 B- `! H3 _5 Y# s% a
西门子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接电源-。
' k$ i! V7 e& ^# e7 v5 X5 |) fPLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 - 才能形成回路。
0 ]6 S5 n) R, _( v; E3 s- K* t太阳国的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源-
& t+ U$ p$ I3 i( O* k8 CCOM端接电源+,那么输入端就接电源-
I! F% N0 y. H' |: S# uCOM端接电源-,那么输入端就接电源+
5 R, R3 U4 E" q* H说的太专业了,估计你也不是很懂。具体使用时很简单。说的粗俗一点就是:接对电源,(不管是光电还是铁磁开关,感应后开关闭合)输入信号到PLC,PLC内部触点动作,输出即可。(输出也相当于一个中间继电器线圈加一个触点)

点评

你好,请教个问题,PNP是高电平有效,在设备中输入点是常开触点,当接近开关受感应,常开触点变为常闭触点,传入高电平信号+24V,然后PNP导通;是这样的吗? 发表于 2018-11-24 10:47
请问大侠,PNP和NPN,信号输入端都是:基极B; 信号输出端都是:发射机E; 是这样的吗 发表于 2018-11-4 09:18
请问大侠,铁磁开关在机床中具体指哪个元器件? 发表于 2018-11-4 08:55
请问大侠,M 代码输出脉冲或电平信号和PNP或者NPN由什么区别? 发表于 2018-11-3 14:21
谢谢 发表于 2018-11-1 17:22
6#
楼主 | 发表于 2018-11-3 13:50:27 | 只看该作者
军CSJ 发表于 2018-11-1 15:44 2 \5 F! J" p# Q5 I" ^+ g& y+ l+ [
PNP 型也称之为源型。一般常见于欧州品牌。最典型的就是西门子PLC 。源型PLC就是电流从公共端流出
8 i% L! Q- Q b3 k) [ mNPN 型 ...
8 T7 H. h- T- M6 v0 [
当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之3 X9 r" k( S% l' J3 z) V5 |3 c! ^% L9 ~# [8 B$ G$ i
当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之!6 ?- f* f( k5 w7 o: _0 w; r

* m$ E2 k# ~3 q; k! _4 S# Y8 Z) J. i, M/ p, `

2 ?+ u, s9 Z9 _7 k( s- Z% G低电平一般都是指0V吗1 z) d# z( S2 p- U6 @; S6 r
, t1 I3 J w6 J8 d6 \, u, e$ N
.
* j9 }. P( _4 |: o! p
3 E% P: G" z& J0 B: X
5 D2 q5 G. R7 W3 e* C

7 B5 T& `) t) q- H; Z8 k! E( _& T2 w" m9 w

点评

请问大侠,M 代码输出脉冲或电平信号和PNP或者NPN由什么区别? 发表于 2018-11-5 09:17
对于传感器,我们可以这么理解。所谓的高低电平是数字电路里的逻辑关系,因为电脑只能识别0,1两个逻辑状态。你可以看看书。 发表于 2018-11-5 08:40
7#
发表于 2018-11-19 20:23:10 | 只看该作者
一直没搞太清楚,这次学习了,以前都是让自动化的同事选型。
8#
发表于 2018-11-23 13:03:27 | 只看该作者
说的太清楚了
9#
发表于 2018-11-28 14:54:12 | 只看该作者
NPN共正
I0 `5 F: A8 j% D! S/ n1 lPNP共负

点评

能说的再详细一下吗 发表于 2018-11-28 15:59
10#
发表于 2019-9-5 17:24:02 | 只看该作者
晕乎乎,学习一下啊
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-16 21:43, Processed in 0.053709 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表