设备设计压力是16公斤的,通径是200,也就是说按照国标法兰标准,要用12个M20螺栓孔法兰,但是客户有现成的管道和法兰,是10公斤,DN200的法兰,只带8个M20的螺栓孔,他想用现成的.我可以修改设备上法兰连接尺寸到PN10,DN200么?
1 R+ Q6 v6 q' d7 ~' Z& Z1 `$ I7 x! N/ N3 k ~! M" g, A6 z& H
我觉得法兰只是起连接管道的作用,应该可以把PN16,DN200 的换成PN10,DN200的法兰的吧,不知道是不是这样.
/ [1 j( q, J: B8 V- F% j
$ H) \6 v5 }, p8 z但是为什么标准上又有这么大区别?" r: Z' F8 Y: Y5 r+ F; j
! m; V5 n/ h7 A; }4 M
另:该设备压力是大与10公斤的.

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
lhd刘海东 + 1

查看全部评分

2#
发表于 2008-6-27 10:35:15 | 只看该作者
可以用非标法兰,但须计算,不能简单的改成PN10,否则有问题,你要自己负责了。
3#
楼主 | 发表于 2008-7-2 10:19:18 | 只看该作者

回复 2# 李太几 的帖子

怎么计算呢?
4#
发表于 2008-7-3 10:10:16 | 只看该作者
根据GB150-1998,上面又详细的手工计算方法。或用压力容器计算软件,很容易就算出来了。
5#
发表于 2008-11-13 17:44:07 | 只看该作者
标准以高压代低压可以(但不经济),低压代高压是不行的,出了问题都是你的责任了。
6#
发表于 2008-12-2 14:47:57 | 只看该作者
PN16 DN200的法兰太平常了吧!基本上到处都是,为什么要代用!
7#
发表于 2008-12-18 14:13:05 | 只看该作者

回复 1# selinayu01 的帖子

一般就应该按照设计的要求来,否则出现问题都是你的责任,想换法兰型号最好和设计部门联系好。如果压力超了很容易出现问题的,到时候就不是简单的省钱的问题了@
8#
发表于 2009-4-26 12:24:24 | 只看该作者
不要听客户的,他当然怎么省事怎么弄了,要严格按照设计的要求做,否则出了事,你责任就大了, L" E0 d6 W* p' r0 F4 D% a* h
反正我从来不这么忽悠客户,为对方着想才是真的为自己着想
9#
发表于 2009-5-3 11:21:00 | 只看该作者
要严格按照设计的要求做,安全第一.
10#
发表于 2009-7-15 21:22:31 | 只看该作者
坚决不行!理由:
4 N. e( R7 v$ X; X一、管道内压力大于10公斤,必须使用高一级的国家标准管件。
9 [7 G) D- ? T. K& d二、10公斤的法兰使用在该管道中有可能会产生变形,焊缝裂掉的可能性,造成泄露。) Y, w5 U s5 I' m8 w4 ~, N
三、从安检局检查来看,不要惹起不必要的麻烦为好。
/ k5 y* T- W& U7 h" M P# a四、你那是什么客户,就这几片法兰能这多少钱?铤而走险,不,显而易见的危险,就是亲手埋葬你的钱途啊