下面的问题想请教一下。我们现在往一个密封的箱体里充气检测气密性,压缩空气初始的压力是0.7MPA,检测的压力是0.05MPA ,我们现在是把压力调成0.05MPA再往里充气,箱体较大充气时间较长,有没有一种阀(小设备)让刚开始充气时以压缩空气初始压力充气当箱体压力达到0.05MPA时停止充气。# A2 _2 }; q7 K- G9 A/ u: r: D
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-9-14 16:41:52 | 只看该作者
你说的这个检测和控制系统不是一个阀门能单独完成的,既需要检测箱体的瞬时压力,还要能控制供气压力到达目标压力时,立即切断供气压力,且还要控制压缩机停机。1 y  C& ~+ i$ `6 c' Q1 |5 d

/ z3 {' w2 ?$ R+ M0 u- F9 z& S; X1 `用plc、压力传感器、电磁阀等搭建一个简单的控制系统吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-9-14 21:36:20 | 只看该作者
在箱体上面接一个压力控制器,在充气管路上用一个电磁阀,用压控来控制电磁阀开启关闭就i是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-9-15 08:41:28 | 只看该作者
没有!0.7MPa与0.05MPa,相差也太大了,差距小一点的可以,譬如0.5MPa.。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-9-15 09:01:46 | 只看该作者
适合的压力+缓冲罐
  }5 p/ I& [" u% v! ^0 p- u
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-9-15 09:23:08 | 只看该作者
装个比例减压阀, 配合电子压力表, 根据实时压力, 调整进气压力, 最后达到需要的测试压力.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-9-15 09:43:16 | 只看该作者
好像没搞清楚压力和流量的关系吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-9-15 23:52:11 | 只看该作者
使用减压阀调整到0.05MPa,气源压力即使是0.7兆帕,经过减压阀,由于压力是由负载决定的,被检测的箱子气体在未达到0.05兆帕前,减压阀出口和箱体内压力一致,当箱体内压力达到所需要的0.05兆帕时,减压阀出口压力也会和箱体内压力一致,即达到减压阀调定压力,不在向箱体内充气,这样可以吗?
! K' ~" z4 ^( U7 t! ^4 H7 i* z
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-9-16 16:50:26 | 只看该作者
在箱体上装一个0.05的安全阀,到压力了开始泄露,听见漏气声就把进气阀门关了就行,箱体里面继续漏气到不漏为止正好是0.05.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2018-9-17 09:57:57 | 只看该作者
只有快乐 发表于 2018-9-16 16:506 Z8 L7 Y" f$ Y( F. F; x" P: @0 w
在箱体上装一个0.05的安全阀,到压力了开始泄露,听见漏气声就把进气阀门关了就行,箱体里面继续漏气到不漏 ...
" l9 b: J$ ~$ s, l) G
刚开始也是考虑传感器,电磁阀。这个比较简单,试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 16:26 , Processed in 0.052002 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表