求助:传感器常开常闭能改吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-9-13 14:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
客户一台上料机上料检测 前后已安装有一对 对射式传感器 现要求在左右位置也添加一对传感器进行检测 然后买完一个传感器(和现场传感器不一样)去现场接 发现两种传感器输出相反 现有的传感器是挡住后报警 未遮挡就没事 我们买的传感器是未遮挡报警 挡住就没事 怎么破$ s3 ]8 J# u2 r- r; L4 n/ D
. e7 W# j. }' w$ A* i" N2 _$ p" P' ~- K9 E
2#
发表于 2018-9-13 14:36:49 | 只看该作者
不能改PLC程序吗?如果还不行就加一个继电器信号转换一下就KO了。
3#
楼主 | 发表于 2018-9-13 14:49:30 | 只看该作者
河豚会吹泡泡 发表于 2018-9-13 14:36 9 i0 j' n+ W) }5 w6 W Y Z1 p
不能改PLC程序吗?如果还不行就加一个继电器信号转换一下就KO了。
( R0 t! u, }1 E4 M5 t; C
不是我们自己做的设备 关键是我们公司没电气 。。。。。请个电气成本有点高
: |% z6 |8 l- q
4#
发表于 2018-9-13 15:04:32 | 只看该作者
leijiang123 发表于 2018-9-13 14:49
* i/ E% Q, I* {8 z. Q1 x0 D不是我们自己做的设备 关键是我们公司没电气 。。。。。请个电气成本有点高

, E6 n' j& z' m/ A; t' }. l这两个方法都很简单实现。如果还搞不得好就重新买吧。应该不贵的传感器。
, \0 P) {* o, Z0 ]! d6 K3 G" c
5#
发表于 2018-9-13 15:06:58 | 只看该作者
其实传感器不用改,直接动一下PLC程序即可。
6#
发表于 2018-9-13 15:22:27 | 只看该作者
能改的价格贵,你买的肯定不是这种,重新买一个吧,有什么好纠结的。下次这个还是可以用的。
8 h9 ?1 O* T3 H! k6 x6 J q
7#
发表于 2018-9-13 15:27:07 | 只看该作者
改PLC程序和加继电器都可以解决,但是从你表述的情况,连最简单的加继电器转换都不会的话,那重新买传感器是最佳选择,毕竟这种传感器也就几十块钱。
8#
发表于 2018-9-13 15:34:23 | 只看该作者
前面加接触器,一个接常开一个接常闭对不?
9#
楼主 | 发表于 2018-9-13 16:46:31 | 只看该作者
keyman 发表于 2018-9-13 15:22
6 ^, {! I% P' p f, b W能改的价格贵,你买的肯定不是这种,重新买一个吧,有什么好纠结的。下次这个还是可以用的。

, U7 _- p3 l8 a5 L$ H2 f我也是这么对老板说的 成功的收获了一个白眼
1 ?9 U5 q' b7 v/ c% @* _8 B8 y6 ~

点评

呵呵。 发表于 2018-9-14 08:07
10#
楼主 | 发表于 2018-9-13 16:49:09 | 只看该作者
Vincent_Hsu 发表于 2018-9-13 15:27
$ L5 h0 a. [6 V改PLC程序和加继电器都可以解决,但是从你表述的情况,连最简单的加继电器转换都不会的话,那重新买传感器 ...
5 O6 S3 ~- x2 G' z; W8 b
对于设计我是新手 对于电气我连新手都不算老板省钱赶鸭子上架 我内心也是拒绝的