关于管道设计的问题,求专业人士解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-27 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我们部门拓展了新业务,牵扯到旧设备现场改造,具体改造内容就是:需要把一个槽子(原有的)里的液体通过添加一台加压泵,一些阀以及新管道输送到另外一个槽子(也是原有的)里去。
! L" W/ J  z; R( _/ m像对于这种现场改造的项目,不知道有没有大神知道具体该怎么去实施才方便合理?5 p: O4 z/ s  t) _
我现在的做法是1.到现场测量两个槽子的相对位置,大致规划出来泵、阀的布局以及管道的走向。6 U) c( ^& z  a& @: j' T3 B  k
2.根据现场测量出来的尺寸,利用SolidWorks设计出管道具体走向以及具体尺寸。
0 p0 h6 A5 {, V) l3.三维图转平面出图,交给车间加工出各个管段。3 c- v7 c) v1 }9 p# r4 g
4,把加工出的管道拉倒现场再进行对接安装。
' ?, ^6 ]  A/ w: i/ P我觉得这种办法的缺点是1.测量过程比较繁琐,而且要求测量数据一定要准确
2 G- f/ s' J% g# o6 ^; ?2.对于原有管路很多的现场,测量非常困难,在空间上要避开原有管道、以及障碍性设备,这对于测量而言困难极大。: n. q4 ]8 o4 f
3.如果现场测量有误差,做好的管道拉到现场还要修改。
& |- f9 D7 }. }( w5 m不知道有没有经常做这种项目的前辈能够帮小弟指导一下,是否有更有效的办法来处理这类项目的管道设计?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-8-27 11:51:49 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2018-8-27 12:12 编辑
8 t- b9 f% W" }' ~+ e+ g/ n" B5 z8 t2 P  E) f9 t0 h! Q5 N
现场条件很重要!比如易燃易爆场所。如果可能最好是现场制作。这合理规划走向,充分备料,正确施工就好。

点评

我觉得你说的有道理~  发表于 2018-8-29 10:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-8-27 12:32:24 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2018-8-27 12:34 编辑
5 Z0 x0 R7 z  P6 o+ `. G. ~) x* o% E
1、先确定好施工基准和建北方向;
2 s. X+ ]5 [! S: P' f8 }, x2 M) s7 p2、测量相关设备的相对位置;6 X  p! k/ z% R- r" y/ O7 V
3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;
& m! w2 ~$ Q8 p4、设计工艺流程图,选择泵、法兰、阀门和管道的材质;
% T; |+ C9 C1 C6 [8 C5、配管工程师根据现场测量的设备布局和管口标高及位置做管路布局,并出图。: g9 ]- S! Q% W7 f
* T1 Y6 B) ~' X
. D4 b% s- c6 O2 B- Q! Q+ Q

. [- V3 b2 [+ w; s9 z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-8-27 13:40:07 | 只看该作者
不确定因素太多就应该现场施工,你在图上给出示意即可,给工人多算点料带着。

点评

我觉得你说的对,我也是这么想的~可是我们的项目经理必须给图纸,真是无奈啊·  发表于 2018-8-29 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-8-27 14:35:59 | 只看该作者
本帖最后由 3983596 于 2018-8-27 14:37 编辑
6 B* ^0 i% @- J  E( G
+ c; A3 f! q5 P9 i4 R方案策划:4 @8 o2 T3 M& k7 _6 y
1、使用泵是什么泵,流量扬程需要多大,是吸上还是倒灌,电机配大多转速和功率,电机开关位置和控制方法+ N5 G# E. T1 J: v5 b
2、确定管路都是用多大尺寸的,什么材质; V/ c* Z9 w: `: f
3、确定阀门位置、数量和使用什么样的阀门
* S+ c  h$ @! t1 ]6 T0 w5 _" D4、保护设置:槽空或槽满保护、电机过载保护、倒流保护、接地、防火防电防雨、操作方便(控制阀门、开关)等
9 i: c' c& |5 u1 N$ y/ L3 x4 s' a# W) m( T- C: H' ]1 S" b

8 c1 K/ Z; v4 ?; a' ]' v实施策划3 r6 X. o8 s3 l$ o1 P
1、明确每个功能件:泵、电机、弯头、阀门大小,出口压力表、电控箱大小以确定放置位置和固定方式。0 b5 Y, K3 E! {$ z# o8 e3 r4 B
2、测量现场空间,确定管路走向、管路、弯头、变径等连接方式。% y1 R1 `. R8 }8 g5 b
3、确定泵和电机、阀门、管路等附属件的固定方式,固定墙上、还是放置在地上,还是固定在地上。4 d( v% @9 y3 f; ^" u
4、绘制三维图,不一定特别准确,进一步明确方案细节以及施工细节,组件的大小空间要准确,管线长度有一定预留就可以了,要明确管线安装顺序(在墙上打孔,预留活接头数量等等,具体可与管工讨论)
* h5 }1 O! ~  {& ^5、提出采购计划,对泵和电机、管路、弯头、阀门、压力表、接头,电器开关、紧固件、密封垫片等进行采购。3 ]# U, P1 a; f& Z4 ^) w
6、打印图样和明细表,对施工人员(土建、电器、管路、机械等等)进行技术交底,(施工人员一定要有施工经验,否则工程复杂的话就是个死). e% E7 a+ t2 u4 ?' L, q6 e0 G& W
7、按方案施工,遇到问题随时解决。; U1 v2 b* z' ^, N* p

+ G+ i3 ~9 i  f
  c; F2 W; ~& `$ m总的原则,1、预留足够的空间和用料数量7 [% h9 d2 U3 r! i
                 2、不要太相信三维,要紧密结合现场实际情况才是王道) `4 \+ i8 K+ W( n5 _  O# J2 o
                 3、多与施工人员交流,充分听取他们的意见(这种情况经验有时比能力还要重要)
5 v  v' ~+ D9 z: o6 R9 i* L                 4、多几个可能的假设,因为你可能不是水机专业的,所以施工人员能帮你过了施工的坎,但是在使用过程中出现不好用或者功能不达标的责任,还得设计者承担,要把这些问题预先考虑好之后再施工,否则可能是个败笔。

点评

非常感谢前辈指点,小弟受益匪浅! 您说的第1、2、3点应该都是到现场需要定出来的吧?  发表于 2018-8-29 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:15:57 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-8-27 12:32
) K+ V2 d8 `% d* s' m' e. Z1、先确定好施工基准和建北方向;
( S; x; B( y3 J! y2、测量相关设备的相对位置;
$ Q  T, c) U6 C3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;
: y% D7 Q% B# Y0 R0 i# K3 T8 q# {1 j ...
& y( {# k0 r, P8 u( r: W7 i9 G
谢谢大神的指点~受教啦
) V# G  U. u2 w& [" L
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-8-29 13:12:39 | 只看该作者
Joelay90 发表于 2018-8-29 10:155 X5 [4 o% _8 L  E# y
谢谢大神的指点~受教啦
$ B+ `7 W% Z) T9 c
设计时确定,何必区分现场还是办公室,必须紧密结合现场实际情况,否则就是图纸要求和现场实际分家,各说各话- Q8 o! I0 v. u" P' Q

点评

顶多去两次就应该搞定  发表于 2018-8-30 08:48
1、每次去之前把需要得到的数据和测量的尺寸策划好,一次性解决(多带几个不同位置的哑图,方便测量); 2、在现场找个人能处理简单的测量等事情,电话委托解决,(可官方可私下)。  发表于 2018-8-30 08:47
主要是因为我们的施工现场都在外省,每次去都不太方便。我们一般都是前期出差到现场测量大概的尺寸,然后再回公司设计提单出图,所以想问清楚。  发表于 2018-8-30 08:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-1-4 14:59:49 | 只看该作者
涨见识了,谢谢。
回复 支持 反对