; @# O% D/ o9 w4 X7 x 1.前言1 k7 v$ f: z9 Z' o1 `; t+ Z4 e. R 1.1 如何判断项目的电气制图是“成功的”。 ( f9 ^+ z7 I& W2 l+ w) Z6 n: \
- 符合行业制图规范,实现技术协议中的功能。
- 实施人员只需要根据图纸就可以完成工作。
- 尽可能多的图纸是可以在不同项目中直接复制粘贴使用的。( l" u( m* d; T7 f; H; X
" T" {5 E2 l. K5 r 1.2 编写该文档的目的。 6 m0 i+ c! t) f9 K3 A' Z* I
- 标准化公司的制图规范,让制图人员有文档可参考。
- 让每一张图纸都可以复用,提高制图的效率。
- 自我学习的总结与思考。
% N+ w8 [7 b3 \1 [
1.3 该文档遵循的设计原则 % c9 c/ ^; @" b- }5 B, u9 c
- 单一职责原则:一张图纸只负责实现一个功能。
- 合成复用原则:一张图纸在不同的项目中都可以复用。
- 互不影响原则:对一张图纸进行修改,不会影响其他的图纸。6 H" a- c0 n$ p3 r( w
6 V0 Q, v; B; F# N! d2.图纸框架& v X/ H8 y6 A% ?! N5 H" E9 V 7 S% p, O8 W! l. |) i
- @: i+ K9 b6 c5 G" N/ e$ T ! r* s$ g6 |1 k6 K0 G( h2.1框架总览 1 K% @( i1 V7 n: m: Y如图2-1所示,一份完整的电气图纸可分为以下结构。 + `# B- T4 x; ]# t8 R" O9 p) `! R8 b$ ~8 e 图2-1 图纸框架总览 ( Y& Q$ Z& m: X; H5 b r
- DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸。
- MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸。
- REP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸。
& [: B' @, a( d- _" y
$ `5 O) t4 `( H- _$ N/ y" b
: S# T2 o2 f$ ?4 U2 j' c; T8 m : i$ o, J8 R# q! Q+ X+ x2.2 DOC(文档类)) m1 f+ `; O, l+ Y DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸,结构如图2-2所示。1 l, {; @5 ?+ s ; y+ E1 i/ [7 B5 p- A# M 图2-2 DOC(文档类) 1 u+ ^* W: R8 |# F7 }, F9 D1 p8 y) D
- COV(封面):描述了公司logo、公司地址与联系方式、客户地址与联系方式、项目号、工位号等。
- IND(目录):描述了图纸的目录。
- SSD(解释说明):8 ? W7 D* s3 T9 l' D3 E( l
1.图纸结构标识:描述了图纸结构解释、端子标识。 . f. B; Y& j0 `: K( y2.电线颜色:描述了电缆颜色的规定。 $ w k! k G7 b6 V" ~4 N3.设备符号:描述了设备名称及对应符号。 : _4 z6 D" [, v2 Q9 ~3 U4.设备和线号标识定义:描述了线号、电缆、设备等命名规则。7 y# d+ z) E, O* K, ^+ z1 | 3 j4 o, b9 k9 O2 H 5 e" \4 G8 z& n, T 2.3 MFD(电气图纸类). f! k& H" W# S! b MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸,结构如图2-3所示。 # t# b7 \0 G) {2 z - q1 m2 I! h. j* ]" S ) U; L2 z- m; T% w2 l/ Z7 F9 j图2-3 MFD(电气图纸类) * |0 W$ R& x7 a; m5 m' h, S2.3.1=MFD+ACP' g) V" j$ v! C1 a6 ~4 t. ] : C. p$ Q2 ~& c, f 图2-4 =MFD+ACP : L, m2 ] J6 h$ u7 ~=MFD+ACP主要由5部分组成: & Z" z5 |9 o8 E, ~ J
- 交流回路:描述了控制柜进电、设备接地处理、强电设备供电。
- 直流回路:描述了控制柜直流24V供电、设备24V供电。
- 输入输出回路:描述了控制器(PLC等)IO信号的分配。
- 安全回路:描述了急停按钮、安全门、安全光幕的处理。
- 电机系统回路:描述了步进系统、伺服系统、电缸系统、机器人系统的线缆连接与信号分配。0 t; Y ?& J! o& F" R
5 p- m9 u* Y j' A) o8 y 1 J5 Y* o$ J( E% U. u V, V7 y 2.3.2 =MFD+HMI7 l5 V3 ^ V/ G* @2 d/ B/ b; x8 {4 q, F 结构如图2-5所示。 ! }) z- p! D: ]4 ]& _9 [ 3 w5 D0 A1 C: k. G# O2 D& m图2-5 =MFD+HMI 3 I0 H- _" o9 J2 s" Q8 m) a
- 操作面板:描述了操作面板上的按钮接线。
- 操作面板布局:描述了操作面板上触摸屏、按钮的安装位置和名称。- [( [1 b" l* ]" j. D0 h+ A% {
6 y# r3 W7 E U& W& B / e. X1 g6 i9 A% {) @2.3.3 =MFD+EXT + w) B0 p4 G/ D" [: D# a* j结构如图2-6所示。 6 I9 ~9 \& I1 M0 X J$ h0 M& l, ~$ [6 t. U& p 图2-6 =MFD+EXT9 H, l0 x- n- @0 T+ e0 e1 H1 w
- 分配器安装位置:描述了分配器安装在设备哪个位置。
- 柜外端子排安装位置:描述了柜外端子排安装在设备哪个位置。
- 阀岛安装位置:描述了阀岛安装在设备哪个位置。
- 分配器信号分配与连接:描述了分配器信号的分配,线缆的连接。
- 分配器接线图:描述了分配器尾端线束与IO控制器的接线。
- 柜外端子排接线图:描述了柜外端子排与IO控制器的接线。
- 阀岛信号分配与连接:描述了阀岛信号的分配,线缆的连接。
- 阀岛接线图:描述了阀岛尾端线束与IO控制器的接线。
- 柜外设备信号分配与连接:“柜外设备”指点胶系统、拧钉系统、贴标系统等在电柜外的设备,描述了这些设备信号的分配,线缆的连接。
- 柜外设备接线图:描述了柜外设备与IO控制器的接线。
4 O5 ?. E0 `) g% P1 Q3 t6 P
& }3 e1 |! g3 v5 Y9 |
5 s- J0 W$ R3 E3 p( A5 ? ( R; o* N5 P4 I0 G$ Q. J E$ i2.3.4 =MFD+PBB/SPS / }" v+ n0 E2 e: [# X* E结构如图2-7所示。 1 S+ Q8 j3 ^2 ^! T' r5 r + Q1 d; i8 V3 ?/ M( ]. ?+ Z6 a% h& E图2-7 =MFD+PBB/SPS 2 g+ f/ y8 B1 G4 T& c. M; d3 GPBB(按钮盒) # G5 Z' d3 b# [8 V
- 工位按钮盒:描述了柜外按钮盒的接线。
- 工位按钮盒布局:描述了柜外按钮盒上按钮的布局与标识。! x9 {1 P+ X: x8 x8 B ]$ _" Y% {
SPS(IO总览) 6 u, |3 I( V% _9 @- C( f5 V6 o
- 柜内输入点总览:描述了柜内总输入点。
- 柜内输出点总览:描述了柜内总输出点。
- 柜外输入点总览:描述了柜外总输入点。
- 柜外输出点总览:描述了柜外总输出点。. P1 w0 X/ S, v
0 ]( a% q+ y3 T 8 A Q- f, z* p+ ]' ]$ t" W3 v: `9 o 7 ?8 e2 j& O4 N5 K% n2 S+ @$ o7 A+ m * M$ V: T8 J/ F) \4 U & } j3 v' ^5 [' o2.4 REP(文件表格类) 6 O; E- d3 `' ~" YREP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸,结构如图2-8所示。5 b! t: }# z5 j 8 z( F, y7 x* k# c 图2-8 REP(文件表格类)+ t5 v2 i$ T' E. K' e4 b9 j. W( h' B# _
- TER 端子图表:描述了端子排两端的来源设备与目标设备、端子排的短接处理、端子排的型号等。每个端子排自成一张或多张图纸,不同的端子排禁止放在同一张图纸上。
- CAB 电缆总表:描述了电缆的名称、数量、型号与品牌等。
- PTL 部件清单:描述了部件的名称、数量、型号与品牌等。同一个品牌的部件自成一张或多张图纸,不同品牌的部件禁止放在同一张图纸上。
- PTT 部件总表:描述了所有部件的名称、数量、型号与品牌等。/ [7 D( V" L5 R2 m" p6 i& S; W
+ V q- U7 F; g9 _
|
|