本帖最后由 2369353531 于 2018-8-23 20:19 编辑 3 U" M6 h; A: @' ]7 G& ^+ \1 V: l {& [$ F" W 除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线: 0 i' o+ B9 @! k% Q5 n(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。5 J& b# V' {0 ~ i$ T. D. D. y( ^$ ^ (2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。 ! m/ f! ?9 w- C$ \& z9 o4 `) G; ^(3)信号地:通常为传感器的地。 & K, s" P/ u) W* |0 H% H% @( D(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。1 X# b6 U. c+ H9 G- }% I* e (5)直流地:直流供电电源的地。( L0 q1 M- C1 k% H (6)屏蔽地:也叫机壳地,(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。 ! {% r. I3 s1 N(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。+ j L1 w7 t. p, W4 N$ Q (3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。 , T, y! C3 \2 ]/ \! C+ j" f% r(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。9 m( Z6 B7 k" g7 w8 O' U (5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。 5 P- S8 p# L- X3 ~8 v对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。 8 h: n) G2 |6 [, I9 `' r! s
: P! q) G& g3 W# q
" R( n, Z; A5 N; E' F9 X# h ) j5 g/ R. p! ]7 {: t( \: K7 N0 O" N7 L- O; n( q& o
8 p# h, @5 s4 G- X; ? |
评分
-
查看全部评分
|