西门子EM222模块用耐特PLC模块怎么控制速度表呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-17 17:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我想用200来控制一个速度表,但是一直无法做到准确控制,要么就是一下子达到最大值,一下子是0,想请问一下速度表是PTO控制?还是用PWM呢?周期值、脉宽那些我该怎么去调节)?
/ D! a/ p4 m4 g: }# Y& v% \0 e
2#
发表于 2018-7-17 18:20:22 | 只看该作者
控制速度表是什么意思?是控制某个轴的转速还是通过速度表采集某个某个轴的转速呢?
8 M1 d# Z1 n2 [6 [! K3 q1 i8 B/ Z4 x6 R. _+ K
如果你是采集某个轴的转速,EM222是数字量输出模块,而速度是模拟量。所以你看到的是一会到最大值,一会儿到0。4 T+ W- Z: u- G7 t+ [
) e( p3 q, q8 s) h5 @: h4 e4 U# ~6 e
3#
发表于 2018-7-25 12:01:09 | 只看该作者
西门子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的产品的运动控制库,简单很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。