机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3619|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求教电气控制柜散热问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-10 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg# s+ D3 C: E. \
但是这种方式我感觉有些问题:
& F6 J( [1 o0 o4 B轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院
+ W* J+ w% `1 Z我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看该作者
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。. @! \8 S3 f# _8 \  ~( Q
2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。
4 G; I! S# ~: s, ]+ M8 ^) \3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。
* ]. P( O$ B; Z3 p+ j: G4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 只看该作者
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50: B, Z, g: W6 b8 i9 C
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...

, l. P/ r9 @4 N: Z/ O9 J- A如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
6 n, J' O9 M. u( W
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 只看该作者
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05, h! G8 `6 }9 @- }# _! _$ G
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
+ O# b& p! |. Z! Z
空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。2 i# s& g2 }) O4 }, v
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 只看该作者
谢谢分享* j3 i' G, R5 B! ?' g
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2018-7-25 23:08:03 | 只看该作者
666666) w! T3 g5 k/ y7 U
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2018-10-19 22:29:04 | 只看该作者
都是大神啊