机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3398 | 回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求教电气控制柜散热问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-10 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg
9 H' p4 L4 {/ [5 v0 Q8 ^但是这种方式我感觉有些问题:) q4 V/ p7 @$ Z- F% }
轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院( Q& a9 n% n6 Y2 u
我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
2#
发表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看该作者
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。5 |( o& c+ F! m6 N
2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。1 f( x3 f# u8 x, a% j
3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。4 C' x* a, D9 @) a+ n5 I% V
4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。 发表于 2018-7-11 06:33
3#
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 只看该作者
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
4#
楼主 | 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50 5 i. U" {+ ` R. N' T$ p {
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...

2 w, v7 |% I$ V7 g+ U( X' B如果加什么空调的话,成本会不会很高看了A r: j' r; ^# V# f
5#
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 只看该作者
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
6#
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05
: E0 p& b, I! R8 ?& @$ y# Z, F如果加什么空调的话,成本会不会很高看了

E& C% C5 l* W" _空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。2 l; D- i9 C& U: I% R
7#
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 只看该作者
谢谢分享
$ P v( e. G& `) H( E- _/ |
8#
发表于 2018-7-25 23:08:03 | 只看该作者
666666
7 E* }9 K1 d# w5 d
9#
发表于 2018-10-19 22:29:04 | 只看该作者
都是大神啊
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-20 06:07, Processed in 0.051703 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表