国产兼容s7-200plc和ABB510变频器怎么实现DP通讯,实现监视电机运行状态

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-4 14:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

2#
楼主 | 发表于 2018-7-5 15:31:08 | 只看该作者
耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信, 硬件也是走485通信, 将ABB变频器设置在modbus工作模式, PLC部分写MODBUS主站程序,调用modbus库指令就行。