各位大侠:
2 S$ u' W- r$ C9 L( z: k% _# Y请问空调制冷用的紫铜软管能耐5%的氢氧化钠溶液吗,长期放在溶液里面可以吗。
`% X% g6 B% q6 C9 M. p+ A/ _, j& b就是给5%的氢氧化钠溶液冷却,使它保持23度,我想外面加个制冷机组,直接接紫铜管盘到箱体里面。不知道能被腐蚀不?谢谢各位。" m) u: S& c! i# S1 D# k
2#
发表于 2018-6-12 16:44:59 | 只看该作者
有化学品冷却管吧。。。要是工厂大,有冷确塔,可以看看结构觉得
3#
发表于 2018-6-12 17:02:16 | 只看该作者
铜与碱是不反应的,就是会与空气中的氧气、二氧化碳和水蒸气生成铜绿,就是铜生锈了,与氢氧化钠关系不大
4#
发表于 2018-6-12 17:25:03 | 只看该作者
如果做水系统的,可以用塑料材质的盘管
5#
发表于 2018-6-12 19:18:16 | 只看该作者
铜管完全没问题的,之前我们做过500个小时的腐蚀试验。
6#
发表于 2018-6-12 21:44:51 | 只看该作者
紫铜是单质铜纯度大约99%以上,铜与碱液不反应。如果做设备盘管不放心,最好的办法是做试验。
7#
发表于 2018-6-13 08:39:36 | 只看该作者
这应该是高中的化学常识问题! 楼主高中光顾着玩拳皇了吧
8#
楼主 | 发表于 2018-6-13 11:40:54 | 只看该作者
谢谢各位,我就用紫铜管吧。