楼主 | 发表于 2018-5-15 09:23:04 | 只看该作者
702736 发表于 2018-5-15 07:34
0 J3 N1 d4 g. X! L也不好

% t! n$ l; n$ J4 l哪里不好?
22#
发表于 2018-5-15 15:46:09 | 只看该作者
1179819870 发表于 2018-5-15 09:23
* O) p+ Y& e7 H* \哪里不好?
6 G: N( a4 C" `6 M5 b; j5 ]9 w( E
理由同前---启停自保
9 S8 D+ E5 x4 {. _
23#
楼主 | 发表于 2018-5-15 16:01:42 | 只看该作者
702736 发表于 2018-5-15 15:46 . n5 v I1 e7 D9 j4 Y+ i% V i
理由同前---启停自保

7 N/ u- o* `# }: D# {3 l; g* j7 D我用的是转换开关,不需要自保,按钮是需要自保的
& i) G1 U. G+ P) G4 e
24#
发表于 2018-5-15 16:19:36 | 只看该作者
对,尽量要用自保,这样故障停机或停电后可人工干预后再启动,较合理。比如热保护后,反复启动至烧毁电机。

点评

有道理 发表于 2018-5-15 16:29
25#
发表于 2018-5-16 20:36:33 | 只看该作者
1179819870 发表于 2018-5-15 09:22 ! }/ ~% m: T* m$ U% {9 E7 e
我这个设备差不多半个月才会上升一次水位

L3 Z/ i- ]; q& ?不是说多长时间,而是在水位临界状态时,不能发生触点跳动
26#
发表于 2018-5-23 15:58:53 | 只看该作者
看不懂
27#
发表于 2018-5-23 17:31:18 | 只看该作者
感谢分享
28#
发表于 2018-5-26 09:55:07 | 只看该作者
最好加个缺相保护开关
29#
发表于 2019-5-31 07:56:56 | 只看该作者
学习