下面是我设计的一个过滤设备
# ?, I  }7 a$ T  e; ~, ]
1 h; F3 x0 d/ i8 w  R# x( ]
* t) y4 t2 `4 L" W+ K  C①是进水法兰 ②是排污口 ③是浮球开关(装了一个过滤器) ④是滚筒(可以转动) ⑤是水泵 ⑥是喷嘴 ⑦是出水法兰 ⑧是电机 ⑨是电箱% q8 J* q) Q! G
下面是电路图
, ^$ b4 b3 N8 v% H- b
/ O9 C) G3 K. x4 \* V$ V5 o
0 X+ K4 A+ m: W2 I8 j) f2 |! |设计的目的是:当水位上升,浮球开关的常开触点闭合,使中间继电器的线圈得电;中间继电器的常开触点闭合,接触器的线圈得电;接触器的常开触点闭合,从而电动机得电而运行;当液位下降,浮球开关常开触点又断开,电动机停止运行。8 l) `; C9 m5 w9 c% C! n0 k( F% K
如上图所示的电路图是否能达到这样的要求?电路图还存在哪些问题?
4 @+ Q$ u5 o' E: @/ u9 l  @
  o, r6 u% K- s9 p6 |7 A, |! _浮球开关是这样的: {/ a6 J; l! K5 [
# Q7 k+ r6 u$ [. x

5 d6 m0 i8 J; Y8 s% ^' i# j7 g0 f5 D+ o

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看该作者
初看问题在浮球开关的选用上,如果是触点式的那工作在直流电路里控制继电器会产生火花,影响寿命,还有控制水位的范围,范围小会频繁启动。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看该作者
选型错了,中间继电器后面加交流接触器的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect# K; P. k# [4 |, C$ ^  G) }
1 H* O, h6 b/ D$ }, [
时间继电器后面是加的接触器的线圈0 d2 V9 s+ M( V5 |2 [1 g
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
  d4 V1 m( P, N* b* q) |
$ o; M. d% Z; Q4 @" R' f电火花的产生不清楚,设计的时候也没考虑到6 ~5 w7 T: V5 n- U4 ^
水位不会频繁上升,可能一个月上升到浮球开关的位置1 N5 I$ I5 `* W# o& {
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看该作者
中间继电器是KA  交流接触器是KM
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看该作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 编辑 ) N( m1 }' o9 l( D) K, B
蕭春彪 发表于 2018-5-13 17:19
9 f# m% u6 M" q+ [: U中间继电器是KA  交流接触器是KM

/ ~. p9 A* f8 i
$ t' M7 G: O% X' F) [7 ~/ l9 }: M将时间继电器及接触器的文字符号已更新* I* K6 {  {" e) t- R# ]) J
- F5 U! `  ?& X- h
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 编辑 ) Z, J' j  U, _& ?  M7 p, w% t
$ ^, R( f" \6 Y0 S! A2 J( v' F
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

点评

对  发表于 2018-5-13 19:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看该作者
702736 发表于 2018-5-13 19:30, X6 e- H- s1 b# w. c9 h7 Z; E
看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

  J, \; _  @- k* N1 @. H% a热继电器没启用?( n$ K/ a/ v2 j, p7 d( x
, A% t9 G0 M* H1 S& v; m% s# z$ s5 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看该作者
还有一点,L3接的直流电源 , 接触器线圈最好接在L1 L2上  这样缺相就不工作了。

点评

接触器三相都接通了  发表于 2018-5-13 21:44
回复 支持 反对

使用道具 举报