下面是我设计的一个过滤设备
& c, U6 r! U' G1 d0 x9 v9 d) w; \ ) v# d, ^/ U6 b3 M9 c

, e1 I: q6 W( w0 U1 \' S①是进水法兰 ②是排污口 ③是浮球开关(装了一个过滤器) ④是滚筒(可以转动) ⑤是水泵 ⑥是喷嘴 ⑦是出水法兰 ⑧是电机 ⑨是电箱- v" J; s+ f3 @+ l
下面是电路图
" C( I; v) f' V- M w H 5 V' c- d% Y1 M$ s0 _
2 {, g" j4 _4 u9 M6 ~6 T$ ^( g5 n$ ]' t
设计的目的是:当水位上升,浮球开关的常开触点闭合,使中间继电器的线圈得电;中间继电器的常开触点闭合,接触器的线圈得电;接触器的常开触点闭合,从而电动机得电而运行;当液位下降,浮球开关常开触点又断开,电动机停止运行。' A# r- K5 r9 m- @0 e# S
如上图所示的电路图是否能达到这样的要求?电路图还存在哪些问题?
% `, \1 \* {2 C; J! h/ ~- Q. o7 @4 o) D N( A
浮球开关是这样的
# x5 B h1 e! R: T& i2 Z 3 F' s* @& H+ ^3 \
3 V8 L8 m7 D6 {$ ?' J

, \1 L9 l* `5 V+ F! N% d5 N) |

评分

参与人数1 威望+30 收起理由
吉吉几几 + 30

查看全部评分

2#
发表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看该作者
初看问题在浮球开关的选用上,如果是触点式的那工作在直流电路里控制继电器会产生火花,影响寿命,还有控制水位的范围,范围小会频繁启动。
3#
发表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看该作者
选型错了,中间继电器后面加交流接触器的!
4#
楼主 | 发表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
1 V) p$ U/ z4 v8 t5 s/ D a$ \1 _; x' N% b( F6 i
时间继电器后面是加的接触器的线圈
! W' u8 W. I0 ]* }& ]" b% U% L
5#
楼主 | 发表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect! o7 P5 |/ h3 H6 R7 W8 G2 ]
" u3 w, }" b4 `0 r2 |. V
电火花的产生不清楚,设计的时候也没考虑到) G5 U5 l# ~/ E5 f7 _' T. j
水位不会频繁上升,可能一个月上升到浮球开关的位置9 v! _, v0 }7 f4 x0 p
6#
发表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看该作者
中间继电器是KA 交流接触器是KM
7#
楼主 | 发表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看该作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 编辑; z# K8 X- R: @4 N0 v& D. k
蕭春彪 发表于 2018-5-13 17:19
+ J& K- s) R3 t中间继电器是KA 交流接触器是KM

, L" B% E% g4 D2 Z, M4 F
! B( w/ Z3 c5 {0 h& t" f2 u! c/ C将时间继电器及接触器的文字符号已更新
" f- l7 T6 ]' W" G3 P8 f4 ^5 h$ F! @
8#
发表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 编辑$ W4 O, I9 j" n: A. s

/ |0 [; j& k H" q0 d# ~看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

点评

发表于 2018-5-13 19:32
9#
发表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看该作者
702736 发表于 2018-5-13 19:30
3 H" Q- F3 a; f; f1 x看上去是水位到,有电就水泵工作的机制

9 ], `# v* }% Z r热继电器没启用?
5 V$ b% @$ M: ]
: K6 j/ B% Y9 ]. b$ D v" w
10#
发表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看该作者
还有一点,L3接的直流电源 , 接触器线圈最好接在L1 L2上 这样缺相就不工作了。

点评

接触器三相都接通了 发表于 2018-5-13 21:44