设备接地与产品需要防静电是一回事吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!' M ?$ S8 o G* {7 I6 X% z/ w3 y
8 t0 I3 L/ A. ]9 r V

U9 X# v: q. g0 z
2#
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看该作者
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
3#
楼主 | 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看该作者
universal 发表于 2018-5-7 13:57 ! _4 _- ?( L" V7 u7 J. Z/ }! {1 d s
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
* z2 D) q4 M. {; x0 |" D8 J9 D
谢谢!2 P+ U; C# ?+ X! k
4#
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看该作者
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
! D) |/ H Q) {4 @9 b+ R
5#
楼主 | 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:38 / O4 a: y" R+ Y. o
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
2 V+ U1 ?) H; s0 Q
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
* `9 O7 i# p" Q9 c$ R8 z2 H
* T2 \5 Y/ }# D! W- K
6#
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看该作者
非标男 发表于 2018-5-7 16:39 4 J. _% C/ Q' U
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
* i2 }: _1 l& B% r! W* k
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准
K$ V) i* Y" M# f3 A; j
7#
楼主 | 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:46 0 ?, c: n( I" I& F* p3 o
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...

( t4 d3 s& B' i7 Z) }6 N非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。: F$ ?* F+ Q4 P p- s
% V$ F# @+ c) Q5 D# L1 h) R