机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3204 | 回复: 1
打印 上一主题 下一主题

S7-1200带ET200sp从站,PLC和从站各有两个高速计数,系统断电时,从站高速计数丢失

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-4-29 14:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
PLC1217,带ET200SP的从站,从站上有两组高速计数。现在出现的一个问题是,当关闭主电源时,从站高速计数的数值会有时候突然变为零。从站获取的计数值已经设置为了断电保持。
后面一直查看程序,以为是复位程序部分有问题。因为从站不能使用高速计数块。只能读取当前数值后保存下来。而且把当前计数值保存的DB块也设置为了断电保持。
用博图软件强制PLC 停止和开始却不会出现计数值丢失的情况,应该断定不是程序的问题。
后一直在线查看,发现关闭主电源瞬间,从站的计数值会突然变为零,也就是关闭主电源后,从站高速计数的数值已经为零了。
从站部分断电比PLC部分断电快(从站有模拟量,比例阀等耗电元件),从站断电后,高速计数模块失电,因为失电计数器数值变为零,而PLC还要运行一点时间,导致PLC读取到从站高速计数模块计数为零后的情况。而把零保持了下来。
把主电源加了一个继电器,取常开触点加在高速计数运行前面当作一个条件。主电源断电后,高速计数不处理,避免了读取到从站断电后,计数清零的情况。
第一次发帖词不达意。仅把自己遇到的情况和大家分享一下。

% F6 J2 |9 u1 g% @$ C% k7 n. V; t
2#
楼主 | 发表于 2018-9-8 16:55:47 | 只看该作者
最近又要做一个西门子的设备,自己过来顶一下。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-8-2 19:06, Processed in 0.050941 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表