求助:关于非标设计中光电感应开关的选用

[复制链接]
11#
发表于 2018-4-10 18:12:46 | 只看该作者
前面加一个感应开关减速啊
12#
发表于 2018-4-10 20:05:10 | 只看该作者
你那个是原点开关,不是限位开关
13#
发表于 2018-4-10 22:13:44 | 只看该作者
是不是速度快了,没有来得及反映
14#
发表于 2018-4-10 22:46:33 | 只看该作者
伯龙纳 发表于 2018-4-10 17:37
你好,我现在有个困惑,就是从咱们机械设计角度看,设置一个光电感应开关有没有问题?搞清楚这个我才有底 ...

你问问你们电气工程师,机械行程上,设置一个感应开关,不管是光电式还是机械触点式,只要有一个高电位或者低电位信号到系统PLC输入端,系统控制电机减速,停车。

程序和原理都非常简单,你只要检查感应开关每次都能正常工作就好了,
剩下的就是电气工程师去调程序或者参数就ok了。机械上肯定是没错的。
数控设备伺服轴设置硬限位,都是这么干的。
15#
发表于 2018-4-11 02:13:59 | 只看该作者
楼主棒棒的,分享很有用。十分感谢十分感谢。楼主真厉害。
16#
发表于 2018-4-11 08:59:07 | 只看该作者
一般会有减速光电 到位光电 你不能在正常运行时候感应到直接停止速度快的快就会超出感应范围的。。。。
17#
楼主 | 发表于 2018-4-11 09:22:00 | 只看该作者
blucewels 发表于 2018-4-10 18:00
你这个电机是伺服电机不,伺服电机调节刚性,再试效果。
机械部分可以加气压或者油压缓冲器可以防止撞击机 ...

你好,确实是伺服电机。
18#
楼主 | 发表于 2018-4-11 09:23:47 | 只看该作者
心随你~~ 发表于 2018-4-10 22:46
你问问你们电气工程师,机械行程上,设置一个感应开关,不管是光电式还是机械触点式,只要有一个高电位或 ...

好的,谢谢。光电感应开关我确认过是没问题的,我叫电气工程师查一查。
19#
楼主 | 发表于 2018-4-11 09:25:01 | 只看该作者
会新 发表于 2018-4-11 08:59
一般会有减速光电 到位光电 你不能在正常运行时候感应到直接停止速度快的快就会超出感应范围的。。。。

谢谢,说的有道理。
20#
楼主 | 发表于 2018-4-11 09:25:55 | 只看该作者
cgtry 发表于 2018-4-10 22:13
是不是速度快了,没有来得及反映

有可能吧