背景:
2 u2 t: ~; F5 B& v( `
新设备有两个提升机构运动机构,正在调试。伺服电机驱动齿轮齿条的运动方式,用的西门子电机。电机额定扭矩2.8NM,减速机速比10,提升重量6 0KG,速度没要求。 ! m" i5 c( J$ z
事件:调试过程中出现电机停住几秒以后Z轴会往下掉,然后电机报警抱闸会锁死电机;电气工程师也没用过西门子伺服,打了一圈电话后调了参数还是没解决;然后就开始吐槽我电机功率选小了,拽不动机构云云,还汇报了老板。没办法机械的又要去挨叼了。老板和电气同事给出谋划策,加平衡气缸、换电机、换减速机、机构减重等等。他们说完我开始反驳,给他们分析了下问题,Z轴启动和制动都很平稳,电机提升不单单克服了机构的自重还要产生加速度,说明电机和减速机是足够的。停住几秒之后往下掉,说明电机参数发生了变化。但是哪里变了呢?电气同事又一通电话还是没解决,最后没办法检查了下电机线路,发现电机接线头是松的。拧紧之后问题随之解决。 . c7 Y0 |# n) D( d
感慨:做设计讲话要负责任,要有依据。行或者不行都得有依据。不能凭感觉判断。 出现问题在根本上找原因,不要推脱责任。 有问题就去解决,学到的都是自己的。 机电不分家。 ' k1 V- h; F" H& _& P
|