机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3002|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助:怎样更换合适的PLC机型

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-19 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在使用的PLC比较落后,是松下FPI-C56的16入16出,空白的输入、输出点已经损坏。没有可以更换的空白点了。现在需要更换一个新的PLC。求助,更换那一种PLC最为方便。: Q5 v3 C$ E- u: O
1、能够使用原有程序或不对程序做大的修改。
/ K( P2 C6 p; o6 B* \6 K+ C" W2、现有机型的程序储存需要电池支持,新PLC最好不需要电池就可存储程序。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-19 18:36:49 | 只看该作者
1.国产信捷很好,在原有程序结构变为信捷的输入、输出点既可,但用松下程式直接转换为信捷程式软件还不行,信捷PLC不需要电池就可存储程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-5-19 20:49:13 | 只看该作者
用三菱的 FX系列的PLC3 ~( d& z; n) ^) u, q1 t
根据你 现场具体的点数来选择PLC!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-6-23 15:33:10 | 只看该作者
回复楼主,三菱的PLC价格适中,编程语言容易掌握,我建议楼主选用该品牌的PLC,如果在编程时遇到问题,我愿意为楼主解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 01:45 , Processed in 0.048507 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表