1.供电方式:一般是三相五线制,指三根AC380的电源线,一根零线,一根地线。任何一根电源线和零线构成我们市电AC220V.
" g2 a) G# V! S @" s* ^2.装机功率:设备或者项目里面的所有功率相加;一般AC380V的设备或者电机一千瓦为两个安培,AC220V的为4.5个安培。5 K% V) c. i$ S0 f5 f0 L
3.电机是否需要正反转,需要的话会增加接触器以及一些触点(一般AC380的电机换相只需要对调两根电源线);4 ^' I) W( |+ {$ {
4.电压等级。% d# [# h. v5 n1 o. a
A,电机的电压等级,是交流220V的还是交流380V的;比如说我们会用到震动电机,那么380V的功率范围较大,但是需要配套空开和接触器,220V的功率较小,但是控制简单,不暂用电控柜的空间。
( Y3 ^2 W9 [. f- p$ xB,电磁阀的电压等级,是交流(AC)220V的还是直流(DC)24V的,那么交流的发热较大,不受距离限制,噪音大,吸力强;直流的距离太远会产生压降,PLC可以直接驱动DC24V电压,并且是安全电压,不会对人体或者设备有危险,一些防爆区域也是比较有优势。}. l6 w6 T: p5 Y
5.控制方式9 @2 }0 i X! G
A,电机的控制方式,是工频控制还是变频控制,是普通电机还是变频电机,变频电机一般都有独立风扇,那么电气方面就需要增加接触器给风扇供电。
/ b# H/ R2 t* V2 F$ ]2 H! sB,电磁阀的控制方式,是单电控还是双电控,单电控只要PLC一个点位,通电则吸合,断电则断开;双电控需要两个点位,一个电磁阀线圈通电则吸合,另一个电磁阀通电则断开,比如说一些气爪或者反转机构,那么必须要双电控。
1 R, V% J' x9 E! W5 n* P c

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
jxzj + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

2#
发表于 2017-12-23 19:46:02 | 只看该作者
给赞
3#
发表于 2017-12-23 20:25:21 | 只看该作者
还有一些小厂是三相四线制的,说是会节省一点成本,少一根线嘛

点评

是少了地线吗? 发表于 2017-12-24 14:53
4#
发表于 2017-12-23 20:33:13 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2017-12-23 20:25 # a, b' x) ?+ D; i
还有一些小厂是三相四线制的,说是会节省一点成本,少一根线嘛
3 j8 d( ]8 C3 u( Q$ R
确实,小厂都是四线4 t6 @( S/ ^) I$ Y
5#
发表于 2017-12-24 07:13:29 | 只看该作者
加一条:日常电器使用在海拨1000m以下。
6#
发表于 2017-12-24 08:34:26 | 只看该作者
好东西
7#
发表于 2017-12-24 09:21:12 | 只看该作者
赞用个
8#
发表于 2017-12-24 14:52:52 | 只看该作者
能说一下,零线与地线的区别不?
9#
发表于 2017-12-24 15:22:29 | 只看该作者
一般AC380V的设备或者电机一千瓦为两个安培,AC220V的为4.5个安培。
& _1 y. P u1 I
0 N0 C! A+ i T, V这一条没大明白,望赐教。
10#
发表于 2018-1-20 14:48:51 | 只看该作者
不是机械人 发表于 2017-12-24 14:52
; s4 b" `6 n; e7 z) f2 G能说一下,零线与地线的区别不?
: I* }" @; d) F0 ^ i7 [1 {
零线用作电路回路,地线用作漏电或突发高压雷电等引流2 C7 Y( Q9 i+ e: W: C: H$ R% U D+ `