标题: 请教:低压直流电路设计
需要测试一个工控系统,最基本的电路线缆选择连接都没有把握,菜鸟啊,请大师路过指点一下:2个12V 100AH的蓄电池串联成24V 100AH电池组供电,供给8个一模一样的设备,耗电是1-2A/设备6 z; N  Q4 Z4 J

" T# ?1 U2 I5 k: v7 J( @) S7 a  v5 D" ^3 I( [. k8 u3 z% k
我的问题是:( Y+ U: _  v; w! `2 d
1、是不是需要选择专门低压24V的直流线缆?外面一大堆直流线缆好像都是高压的,可以适用吗% ~% Y# q+ _, u* \7 G+ K

/ H/ q/ y- @8 q2、由于空间布局,最好是这样布线安排:电源接10平方线,分出去2路6平方线,每路6平方线再分出去4路4平方线连接设备,这样规格的线缆安排合理吗?* S/ |# C& V- a1 p/ L# Y: \

8 Y. S4 m) m1 W* \% N感激!跪谢!) W) n2 |( ?, S  h+ Q

作者: 702736    时间: 2017-12-18 19:41
1,高于24V耐压的都可用。4 U2 P+ J+ R. n' f; C' w
2,你是指电池到用电设备的线吧,除非距离特别长,你最大2A的负载,只要一平方线就足够了啊,分总线4平方,总线6平方,就可满足一般敷设在管道内的要求了。
作者: hillman    时间: 2017-12-18 22:01
702736 发表于 2017-12-18 19:414 `2 u- a. c( n) b: T" ]
1,高于24V耐压的都可用。6 ]  B: Q4 N+ K. q
2,你是指电池到用电设备的线吧,除非距离特别长,你最大2A的负载,只要一平方 ...
' a7 J3 o: \! ~# u
谢谢回复!
2 \  L' U- R. e有突发大电流的情况,所以想用粗线缆加上断路器保险点  n$ \! e3 X1 W
高于24V耐压,那么市面上那些DC1.8KV的光伏线缆都可以用吧?0 ]# Y. @+ Z% ^# ^

作者: 702736    时间: 2017-12-19 09:11
hillman 发表于 2017-12-18 22:01, w  n4 G& D6 z! t& S7 ^* w
谢谢回复!
1 R8 I1 Y6 s- X8 O& t& Z, Y有突发大电流的情况,所以想用粗线缆加上断路器保险点: U4 q3 g4 A- U+ O
高于24V耐压,那么市面上那些DC1.8KV ...

  t; t, t$ @1 U: @6 W0 w6 `/ o# e2 N7 [负载电流决定发热计算;突发,距离决定阻值计算。! W/ W' e, O* N3 X) K" b
高于就可,但也太浪费了
* D* M. E7 y; A$ B. R$ Y, v) U
作者: hillman    时间: 2017-12-19 11:08
702736 发表于 2017-12-19 09:11
1 j( n# r* [4 U# V6 [负载电流决定发热计算;突发,距离决定阻值计算。
" r' }0 K3 p' Y1 n0 h高于就可,但也太浪费了
% w1 l; b: z  V# J2 G# a- {
, x1 T5 R# @3 M$ A4 H2 {
受教了!$ V7 f0 e4 Z) B! O9 a

作者: 大漠孤烟DM    时间: 2018-2-12 17:37
1 没有问题。高了没事,低了就不行。
作者: 大漠孤烟DM    时间: 2018-2-12 17:39
2.承载电流能力没有问题。但是要考虑压降,跟电缆长度有关系,需要算一下。