各位大神,对以下情况给点建议:
; k* U1 l: Q1 N
" C( X* B0 j7 A' `. k2 K/ F' n4 H
; o6 c" d( Z7 h4 l
. T" Z- j" c" x; }安装表面会滴水,在冷源端面是否有涂层可以隔绝冷源' r) V2 x# q7 S. X8 u6 D( A

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

本帖被以下淘专辑推荐:

2#
发表于 2017-12-15 11:37:24 | 只看该作者
不可以,涂层隔热效果不够,用一定厚度的保温(保冷)材料保护可以
3#
楼主 | 发表于 2017-12-15 11:49:57 | 只看该作者
主要是两者的结合面有精度要求,看到国外在结合端面有层很薄的东西感觉像是镀金属上的。
4#
发表于 2017-12-16 08:44:56 | 只看该作者
冷源-45°,这个温度用很薄的隔绝效果应该不行奥
5#
发表于 2017-12-16 20:12:43 | 只看该作者
楼主这种情况,专业术语叫“冷凝”(环境温度低于空气露点温度),一般处理措施是在滴水物体表面包保温棉,但不能从根本上解决。这个时候一定要杜绝“冷桥”,具体措施就是把冷源隔开,选用导热系数比较低的物体,常见的是木头,工程塑料。向楼主这种情况,建议在冷源与连接体连接处增加一个绝热零件即可解决。希望我的回答对你有所帮助!
6#
发表于 2017-12-17 15:23:21 | 只看该作者
楼主最好来个设备图片
7#
发表于 2017-12-23 13:04:20 | 只看该作者
表面温度要求多少度,说一下我看看我们可否做到,
8#
发表于 2017-12-23 15:15:26 | 只看该作者
你的基体温度有变化吗,是忽冷忽热还是一直这样子的,如果忽冷忽热的话由于应力涂层会坏很快的
9#
楼主 | 发表于 2017-12-26 20:59:51 | 只看该作者
正在采用气凝胶进行试验