水压表是M14X1.5的螺纹,怎么和铜水管连接密封?

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2017-12-14 22:29:04 | 只看该作者
机械路慢 发表于 2017-12-14 14:017 u" x1 @4 b* F: X( Y
转接头
. Q9 [/ B/ ^  r7 N. Z
可否详述?难道国标推荐压力表头用端部密封?
& p/ p, w7 P  K" X" A0 g
回复 支持 反对

举报

12#
发表于 2017-12-14 23:03:56 | 只看该作者
M14.5x1.5转Rp1/4,再加R1/4卡套接头
回复 支持 反对

举报

13#
发表于 2017-12-15 12:50:17 | 只看该作者
可以车个装换头(一端配M14*1.5螺纹,另一端内孔车的比铜管外径大点),用黄铜焊与铜管焊接;我们做中央空调的,换热器保压4.2MPa的压力都没问题
回复 支持 反对

举报

14#
发表于 2017-12-16 09:46:26 | 只看该作者
可以加工过渡接头螺母然后用扩孔器铆接
3 q! G- A' f9 P8 L. ?  P
回复 支持 反对

举报

15#
发表于 2017-12-16 10:09:18 | 只看该作者
用卡套式转换接头,螺纹密封最简单的就是生料带
回复 支持 反对

举报

16#
发表于 2017-12-17 13:09:38 | 只看该作者
这个压力普通生料带的密封性应该不是太好了
回复 支持 反对

举报

17#
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:21:18 | 只看该作者
dongyf19 发表于 2017-12-14 23:03
; X# }7 p: L) d6 P' }M14.5x1.5转Rp1/4,再加R1/4卡套接头

; G) A7 ~) w6 d  ]% ]7 P不好意思,手机登不上去,只能偶尔电脑端登录,回复晚了。
+ t, s9 s* n* D: ^5 x那么转接头和压力水表M14螺纹的结合面,是不是应该用橡胶垫或者铜垫片之类进行断面密封?
4 Q6 x( g/ v4 k: _( y
回复 支持 反对

举报

18#
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:22:36 | 只看该作者
辉哥2017lph 发表于 2017-12-16 09:46+ [" S  \( ?- @2 L( P
可以加工过渡接头螺母然后用扩孔器铆接
% a+ w; |* k9 T8 Z4 |$ B: f+ s# ^
谢谢回复,焊接、扩管口,都不具备条件,划不来,还是用锥螺纹卡套式接头最方便,谢谢啦
% P8 l& m4 `" f' O; L4 y, P5 K4 e$ k
回复 支持 反对

举报

19#
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:24:13 | 只看该作者
ruanmingqin0220 发表于 2017-12-15 12:50
  ?+ [0 f$ L4 W4 |! j+ J& o可以车个装换头(一端配M14*1.5螺纹,另一端内孔车的比铜管外径大点),用黄铜焊与铜管焊接;我们做中央空 ...

; L& F# a& Z& N. b哈哈,谢谢回复。冰箱空调里面都是焊的,大批量生产,这样没隐患 。不过这边就是自己做一台样机,焊接、扩孔式接头都不方便,用卡套式接头最好啦。, D/ T; A, ?( o7 b) g
回复 支持 反对

举报

20#
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:26:34 | 只看该作者
1987haijun 发表于 2017-12-16 10:099 U- R0 B. Y6 I
用卡套式转换接头,螺纹密封最简单的就是生料带

& `6 L8 R, d1 a/ M0 J' o# ~恩 对的  螺纹密封胶更方便 我们车间师傅现在都用密封胶 有缝隙的地方都给你塞满了 保准不漏 操作效率更高! q3 Y5 ]: D5 W) b& d% O
回复 支持 反对