高压套管内部与导电柱连接处出现神秘花纹

[复制链接]
11#
楼主 | 发表于 2017-11-16 10:02:26 | 只看该作者
没有这种问题,现在排除了是人员操作的原因,中间任何要素也没有变化,所以很头疼,不单单是材料的原因,也不单单是导电柱的原因,可能是这两个原因一起作用的结果,目前正在试验。
12#
发表于 2017-11-16 12:10:19 | 只看该作者
铜会影响树脂产品的固化。树脂类产品固化过程中要尽可能的避免接触铜
13#
楼主 | 发表于 2017-11-16 16:15:17 | 只看该作者
fangyunsheng 发表于 2017-11-16 12:10
/ T, c5 [! L0 A. F" n铜会影响树脂产品的固化。树脂类产品固化过程中要尽可能的避免接触铜

2 ~$ ] ^# M& |" `8 _这不可能不接触铜的,我们的产品就是环网柜穿墙套管,肯定要有铜导电柱的。目前真是一点思路没有,不同厂家的料,同一厂家同一罐同一模的产品里,有的就有这种花纹,有的就特别平。好像是说有就有,不管它突然就没有了,没有一点规律性,让人头疼。1 U# I. j E( c9 X
14#
发表于 2017-11-17 16:46:12 | 只看该作者
看样子很有可能是产生什么气体了。