高压套管内部与导电柱连接处出现神秘花纹

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-14 14:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

* a6 X( C& q3 v环氧树脂套管制作过程中,导电柱与环氧树脂粘合状况应该如图二所示,最近出现了图一的情况。有窗花似的花纹出现,目前用单一变量法,基本排除了是料的因素,现在怀疑是导电柱的问题,跪求必威体育网址大神,有没有遇到过类似的情况,为小弟指点迷津,救我于水火。+ o3 ^* F. U* O+ b' C

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2017-11-14 15:44:10 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2017-11-14 15:54 编辑7 L0 B9 W) r1 T5 y0 ` L

+ \. j$ f/ ]/ x L电压多高?还没上过高压吧?那导柱是啥表面材料和清洗状态?9 L* Z( }3 y1 Z
3#
楼主 | 发表于 2017-11-14 16:10:09 | 只看该作者
702736 发表于 2017-11-14 15:44
# l6 j1 Y9 S3 l8 K. i; o3 H. v2 b8 u电压多高?还没上过高压吧?那导柱是啥表面材料和清洗状态?

6 G' [3 G/ C D紫铜,喷砂,然后清水洗净晾干烘烤,装模浇注。. n; U, E r. l9 t) x( F
4#
发表于 2017-11-14 16:48:56 | 只看该作者
不知是否有油脂没洗干净,或洗涤剂残留,最后最好蒸馏水清洗
5#
发表于 2017-11-14 18:28:14 | 只看该作者
有可能是电气产生了化学反应腐蚀,建议增加一层保护套来隔绝
6#
发表于 2017-11-14 19:22:29 | 只看该作者
不太清楚,求解释
7#
楼主 | 发表于 2017-11-14 20:05:37 | 只看该作者
没有在柜子上使用过,耐压试验都没做过,直接出模后压了就是这样。
8#
楼主 | 发表于 2017-11-14 20:08:36 | 只看该作者
这种凹坑仅存在于导电柱表面,模具型腔那面很光滑,而且经过很多次试验基本排除了是环氧树脂料的原因,现在怀疑是导电柱问题,但不知道是导电柱处理的哪个操作出了问题。
9#
发表于 2017-11-14 20:35:56 | 只看该作者
那大坑小窝的是怎么回事?
10#
发表于 2017-11-15 11:10:57 | 只看该作者
不知楼主以前的工艺有没这种问题?