关于管道壁厚计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-10 14:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,气路管道壁厚如何确定?
5 A! ~7 p, x( R- F  f1 v1 v  W例如:316无缝钢管,气压20bar,流量500立方米每小时,壁厚应该怎么计算?
! J6 S! Z! V# z
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-11-10 14:27:32 | 只看该作者
壁厚=pd/2许用应力*焊接系数=2*(DN多少的管)/116(你照碳钢算安全)*1=A
! G2 T# z# k+ e! qA+0.5(腐蚀余量)+元整6 p& G1 B6 Y/ `4 t
就可以了。
' ?# b4 O3 A: U8 P6 D4 l& j4 u+ ~& w+ u: ?) }/ i& J
其实你可以查表的,多少压力多少公称直径对应多少壁厚

点评

只了解一点皮毛  发表于 2017-11-10 19:36
看来层主对压力容器方面有研究啊。  发表于 2017-11-10 19:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-11-10 22:31:36 | 只看该作者
主要和材料、通经有关就可以查表了。